Bovenverdieping blijft kouder dan gewenst

Heula

  • #1
Ik heb een vraag over wat ik het beste kan doen om het volgende probleem aan te pakken:

Ik heb een Intergas Combi compact HR 36-30 en in de woonkamer een Honeywell Chronotherm Modulation.
Mijn woning bestaat uit 3 verdiepingen en op de onderste verdieping en middelste verdieping heb ik vloerverwarming geregeld door 2 units van 3 en 9 groepen, op de bovenste verdiepin heb ik in 2 kamers ieder 2 radiatoren hangen.

Nu is het probleem dat het boven niet echt op temperatuur komt t.o.v de onderste 2 verdiepingen. Als het in de woonkamer 21 graden is dan wordt het boven niet warmer dan 19 of 19,5 graden en daar wil ik iets aan doen maar weet niet wat nu de meest efficiënte oplossing hier voor is.
De ketel en en klokthermostaat zijn modulerend en hebben de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling enz.

Zelf dacht ik om boven ook een klokthermostaat te plaatsen die de temperatuur dan boven regelt onafhankelijk van de woonkamer maar waar moet ik deze dan hangen? Op de overloop tussen de 2 kamers in of in in de meest koude ruimte? Of is er een andere / betere optie.

Ook vraag ik me af wat de term Opentherm inhoudt en wat ik nu het beste op de klokthermostaat kan aangeven.

Ruimtevoeler selectie 21
0 = voeler in thermostaat
1 = ruimtetemperatuur ontvangen via
OpenTherm
2 = voeler aangesloten op RT-RT
van de montageplaat.

Hij stond standaard op 0 en ik heb hem nu op 1 gezet maar geen idee wat het nu inhoudt en wat beter is.

Alvast bedankt,
Alex
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Opentherm is een 'taal' waarmee de ketel en thermostaat met elkaar kunnen 'praten'. Beide moeten wel over deze aansluitingen beschikken anders werkt het niet.

Je moet in de ruimte waar de thermostaat hangt de radiatoren beter inregelen zodat het daar langer duurt om op te warmen zo is er langer warm water voor de boven etages en kunnen die ook op temperatuur komen.
 

Heula

  • #3
Beter inregelen?
Op de verdieping waar de thermostaat hangt heb ik geen radiatoren alleen vloerverwarming.

Ik heb op de cv ketel de cv temp. op 60 graden gezet omdat ik ergens gelezen had dat dan de radiatoren boven warmer zouden worden omdat het langer duurt voordat het beneden warm zou zijn.

Dit heeft echter niet echt geholpen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Vloerverwarming moet ook ingeregeld worden!

Er word nu teveel energie gebracht in de ruimte waar de thermostaat hangt, en in de andere ruimtes te weinig.

Als je de temperatuur van het water door de vloerverwarming terug draait, dan zal het opwarmen beneden bij de thermostaat langer duren hierdoor heeft de boven etage meer tijd om op te warmen.
 

Heula

  • #5
Ok, de temp. van de units staat op 53 graden. Dit omdat er gezegd wordt als je dit hoger zet je last kan krijgen van dikke voeten omdat de vloer dan te warm wordt?
 

Henkie_j

  • #6
Zijn de radiatoren wel op een hoge temperatuur berekend?
Met andere woorden zijn ze wel groot genoeg?
jan
 

Heula

  • #7
Ik neem aan van wel.
Ze zijn enkelwandig en ongeveer 2 meter bij 60 / 70cm hoog.
2 stuks per kamer en de kamers zijn ongeveer 25 m².

Ze worden wel heet en ze zijn standaard vanuit de bouw (1991).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Vloer temperatuur mag maximaal 35 graden zijn.
Als je deze nu op 30 graden zet en eens een tijdje wacht om te zien of de temperatuur boven hoger word.
Bij voorkeur controleren met thermometers.
 

Heula

  • #9
Ok 35 graden dus, mij werd verteld door de installateur 53 graden.
Ik zal eens testen met 35 graden.
Temperatuurmeters had ik al geplaatst om dit in de gaten te houden.
Ik laat het snel weten of het effect heeft.
 

Henkie_j

  • #10
Als de radiatoren wel heet worden en de kamer niet dan zijn jouw radiatoren te klein.

Henk
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu