Ik heb een probleem met de lampen van de bouwlampen.
Deze branden na + 3 uur door.
(de kortste 10 min)

De situatie is als volgt:
5x bouwlamp a 500w, op 1 groep in groepenkast.(verder niets)
Ze branden niet allemaal tegelijk.(gebeurt wel)
Zijn buiten geplaatst.


Weet iemand een oplossing want wekelijks lampen vervangen is ook niets.

Mvg,
Paul
 
De lampen kunnen alleen horizontaal gemonteerd worden.
(zitten ze misschien op z'n kant)
 
Bij het plaatsen zorgen dat je er niet met je handen aankomt wil wel eens helpen.
Zorg dat de lampen niet trillen/schokken.
Zorg voor kwaliteit lampjes.
an plaats ze in de juiste brandpositie.
 
Dank jullie wel voor de snelle reactie

Ze zitten horizontaal bevestigd, op een 15 cm doorsnee paal, en ook kom ik niet met mijn vingers aan de lamp sommige lampen heb ik al 5x vervangen met diverse soorten merken van goedkoop tot aan duurkoop.

Kan het te maken hebben met piekspanning
De lampen gaan niet te gelijk aan.

Mvg,
Paul
 
Zijn het echte bouwlampen ?

of van die kleine armenturen van ca. 10 euro bij de bouwmarkt.
500w wordt dan gewoon te warm probeer het eens met 150 of 300 watt
 
Als een lamp al naar 10 min doorbrand heeft dat niets te maken met óf de lamp de warmte wel kwijt kan en ook niet met vette vingers op de lamp.
Ik zou eerst eens meten wat voor spanning je over de lampen hebt staan (230 v) Trillen zou misschien ook nog kunnen, of zoals je zegt een spannings piek.
ik ga voor een te hoge spanning of niet de juiste halogeen lichtbron.
 