Bosch CT200 icm Nefit Ecomline HR stookt te hard

Ik ben een jaar geleden verhuist, en heb eindelijk wat tijd gehad om wat aan de duurzaamheid te werken. Hierbij wilde ik de oude Chronotherm IV thermostaat vervangen door iets moderners, maar wel de bestaande CV ketel behouden (Nefit Ecomline HR classic (HR30)).
Ik heb dus op marktplaats zowel de Bosch CT200 als de benodigde Easycontrol Adapter gekocht, en alles aangesloten. Na wat problemen (de ketel stond nog op aan/uit, niet op modulerend) heb ik uiteindelijk alles mooi werkzaam. Ik heb de slimme thermostaat gereset naar factory waarden, en dacht dat ik nu alles goed voor elkaar had. Eindelijk een modulerende ketelaansturing.

Maar nu is het vrij duidelijk dat de ketel te fanatiek is in het stoken. Ik heb de thermostaat in mijn huiskamer hangen, en daar staan ook 2 radiatoren met de thermostaatkraan op 5 (volledig open). Als ik het standaard dagprogramma instel, en het setpoint op 17 graden staat, dan stookt de ketel vrolijk door totdat de thermostaat 23 graden aangeeft!

Ik heb al geprobeerd om de aanvoertemperatuur van de CV ketel flink terug te schroeven, maar hij stopt simpelweg niet met stoken.
Heeft iemand een idee waardoor dit kan komen?



Screenshot_20251218-162912.jpg
 
heb ik uiteindelijk alles mooi werkzaam
Toch niet, heb je de easycontrol adapter wel op de juiste aansluitingen van de ketel aangesloten? De chronotherm IV was een aan/uit thermostaat die aangesloten moest worden op de klemmen 1 en 2 van de ketel.

Om de easycontrol modulerend te laten werken moet je deze aansluiten op de klemmen 3 en 4 van de ketel.
 
Dit was inderdaad het originele probleem dat ik had. Maar door ze op klemmen 3 en 4 te zetten is de verbinding correct.
Maar nu ik er nogmaals naar kijk.... ik had de doorluskabel die op klem 3 en 4 zat verplaatst naar klem 1 en 2, omdat dat in de handleiding ook zo stond, en een vriend van me zei dat het zo hoorde.... kan dat niet het probleem zijn?



IMG-20251215-WA0008.jpg
 
Volgens de handleiding zit er bij aflevering een "nep" lus tussen 1 en 2. Tussen 3 en 4 zit een lus.

Kortom, de lus tussen 1 en 2 verwijderen en dan zal het waarschijnlijk werken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan