Boretti MLHBI805 op kookgroep met Perilex – hulp om dit werkend te krijgen

Beste allemaal,

Ik heb gezocht op het forum, maar niet een vergelijkbaar onderwerp gevonden, vandaar dat ik even een nieuw topic open...

Ik heb een probleem met het aansluiten van een Boretti inductiekookplaat Milano 80 cm (MLHBI805) op een kookgroep met Perilex en hoop dat iemand met me mee kan denken.

Enkele jaren geleden is de oude groepenkast met porseleinen stoppen vervangen door een Eaton groepenkast met hoofdschakelaar Eaton Systeem 55, type I‑62/40D‑HS‑6/4 (230 V 1‑ph / 400 V 3‑ph, 40 A / 25 A). De elektricien heeft toen een kookgroep aangelegd; groepen 4 en 5 zitten op één gezamenlijke schakelaar / fornuisgroep. Aan deze kookgroep hangt een Perilex‑stopcontact met L1, L2 en 2x N.

In de handleiding van de Boretti‑plaat staan meerdere aansluitschema’s (TYPE 3, TYPE 4, TYPE 6) en een tabel welke types bij dit model horen. De fabrikant vermeldt dat deze kookplaat geschikt is voor onder andere een 2‑fase aansluiting.

Wat ik tegenaan loop:
  • Ik heb de kookplaat aangesloten volgens TYPE 3. Dat lijkt mij ook de meest logische aansluiting voor een 2‑fase situatie met 5‑aderige kabel. Toch krijg ik dan foutcode E5 op de twee linker kookzones (volgens Boretti een netspanningsfout).
  • Bij aansluiting volgens TYPE 6 werkt de kookplaat in eerste instantie wél, maar krijg ik af en toe foutcode EA op de twee linker kookzones.
Met de multimeter heb ik het Perilex‑stopcontact doorgemeten:
  • L1 – N: ca. 230 V
  • L2 – N: ca. 230 V
  • L1 – L2: 0 V
Daaruit maak ik op dat L1 en L2 op dezelfde fase zitten (gesplitste 1‑fase kookgroep) en dat er dus feitelijk geen faseverschil is zoals bij een echte 2‑fase aansluiting. Ons huis heeft ook geen 3‑fase hoofdaansluiting; het is een 1‑fase aansluiting vanuit de netbeheerder.

Mijn vragen:
  1. Klopt het bij een gesplitste 1‑fase kookgroep dat je 0 V tussen L1 en L2 meet?
  2. Waarom zou TYPE 3 in deze situatie toch foutcode E5 geven, terwijl dit volgens de handleiding juist het aangewezen schema lijkt en Boretti aangeeft dat de plaat geschikt is voor 2‑fase?
  3. Is het logisch dat TYPE 6 op zo’n gesplitste 1‑fase kookgroep af en toe EA op de linker zones geeft, en wat zegt dat over de belasting of netspanning?
  4. Wat is in mijn situatie de correcte manier om deze kookplaat aan te sluiten, en zijn er nog aanpassingen aan de kookgroep of groepenkast nodig om dit veilig en bedrijfszeker te doen?
Ik heb inmiddels ook contact opgenomen met Boretti over de foutcode EA bij TYPE 6, maar de reactie laat op zich wachten. In de tussentijd hoop ik dat iemand hier met elektrotechnische kennis en ervaring met kookgroepen/Perilex mij kan adviseren wat nu de juiste oplossing is.

Bij dit bericht voeg ik de volgende foto’s:
  • Overzicht en close‑up van de groepenkast (met aanduiding van kookgroep 4/5 en het type hoofdschakelaar) + perilex stopcontact.
  • Screenshots uit de Boretti‑handleiding: pagina met de TYPE‑schema’s en pagina met de tabel per model en TYPE.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!



20260120_180419.jpg

20260120_180424.jpg

20260120_180452.jpg

20260120_204840.jpg

Screenshot_20260120_174650_Chrome.jpg

Screenshot_20260120_174656_Chrome.jpg
 
1 Ja, één fase blijft één fase,
Type 6 is niet toegestaan, aansluitkabel van meterkast naar wcd dient dan 10mm2 te zijn volgens het onderschrift en 24A afgezekerd.
Je hebt geen 2 fase aansluiting , type 3 mag je dan niet zo aansluiten.
 
Als ik de aansluittabel volg, kom je niet anders uit dan bij aansluiting type 4 of 6.
Type 6 is niet geschikt voor NL, type 4 vereist echt een 3-fase aansluiting.

Deze kookplaat is helaas niet geschikt voor een 2x1-fase kookplaat aansluiting.
 
Dank voor de vlotte antwoorden. Wat is dan het voordeel van een perilex kookgroep op 1 fase? Want dan kan het toch net zo goed op een normaal stopcontact aangesloten worden? Als ik het goed begrijp heb ik dus twee opties: of de netbeheerder een 3fase aansluiting aan laten leggen, of een andere kookplaat van 80 cm breed aanschaffen die geschikt is voor 1 fase. Dank iig voor de verhelderende antwoorden.
 
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Kunnen jullie beoordelen of mijn groepenkast geschikt is voor een 3fase aansluiting? Ik denk het wel (op te maken uit de sticker). Het wordt een overweging qua kosten, waarbij er hier in ieder geval nog ruimte is op het stroomnetwerk volgens de website van enexis. Maakt dat de aansluiting verzwaren + aanpassen groepenkast door elektricien waarschijnlijk goedkoper is dan een volledig nieuwe plaat als ik het zo in kan schatten.
 
Nee want een normale losse groep heeft een max vermogen van 3680W.
Door een dubbele groep aan te leggen naar een kookplaat kan er dus ook het dubbele op aangesloten worden.
De meeste kookplaten voor 2x1-fase zijn 7400W max vermogen en dat past dan precies op die dubbele groep.



Kunnen jullie beoordelen of mijn groepenkast geschikt is voor een 3fase aansluiting?
Daar lijkt het wel op zoals ik het van de foto's kan zien. Er zit al een 4-polige hoofdschakelaar in en dan moet alleen de kookgroep omgebouwd worden, het liefst naar een krachtgroep. Maar omdat die twee huidige automaten vervallen, is dat ook geen probleem met de ruimte in de groepenkast.

Misschien moet de bedrading naar de perilex nog iets aangepast worden maar dan heb je alles wel gehad ook.
 
Dank wederom voor het snelle antwoord. Eén laatste vraag: de kabel die naar het perilex stopcontact loopt vanaf de kookgroep naar het perilex stopcontact is een YMvK kabel 5x2,5. Is dit voldoende dik om de perilex contactdoos op een krachtgroep aan te sluiten? Bvd
 
Ja, die kabel is goed.

Op de meter kan je zien of je nu een één fase of 3 fase aansluiting hebt.
Of de groepenkast open maken om te kijken hoe de hoofdschakelaar aangesloten is.

ps. vaak kan het wel op een NL kookgroep, maar dit lijkt een uitzondering. Het is een 11kW plaat afhankelijk van de manier van aansluiten. Echter vraagt ie 24A zekeringen op de 1 fase manieren.
 
Laatst bewerkt:
en dan met name hoe de hoofdschakelaar met de meter verbonden is. Voor hetzelfde geldt heeft de installateur bij de invoer de fase doorgelust over 3 polen.
 
Dank voor de vlotte antwoorden. Meter is nog analoog, staat niet expliciet 3 fase op, volgens website enexis is het 1-fase. Helaas nog wat werkzaamheden te laten verrichten voordat ik de plaat aan de praat krijg, dank voor de uitstekende hulp. Leerzaam dit!
 
Is een andere plaat nog een optie?

Wat je kan proberen is optie 6 maar dan zonder de bruggen.
Dat is hoe een vergelijkbare plaat normaal op een NL-kookgroep wordt aangesloten.
NB: dit niet zomaar doen, de volgende stappen zijn dan belangrijk en alleen doen als je het kan overzien.

Eerst kijken op laag vermogen en 1 pit tegelijk aan.
Dan meten wat er gebeurt met de stroomsterkte onder maximale belasting en dat per ader.
Dan datzelfde met 1 nul los. (en dan de aangesloten nul meten)

Ik twijfel nog om de brug tussen 2 en 3 wel te plaatsen.
Staat er in de gebruiksaanwijzing iets over het aanpassen van het vermogen? Bij o.a. Bosch is dat vaak zelf aan te passen, zodat een plaat zelfs op een standaard stopcontact kan.

NB: bij een NL kookgroep de brug tussen N1 en N2 er zeker uit.
Bij een fout in één van de nul draden zou anders alle stroom via de andere nul kunnen gaan en dat is gevaarlijk.
 
Welk van deze symbolen staat er op de meter?
De linker dus echt 1-fase.


Wat je kan proberen is optie 6 maar dan zonder de bruggen.
Dat is hoe een vergelijkbare plaat normaal op een NL-kookgroep wordt aangesloten.
Dank voor de tip. Dit gaat ik volgende week in alle rust eens even uitzoeken. Misschien een goede tijdelijke oplossing totdat er een 3-fase aansluiting komt. Dat lijkt goedkoper dan een nieuwe plaat aanschaffen van 80 cm breed die op 1-fase kan. Het maximum vermogen is aan te passen, heb dit veiligheidshalve al teruggebracht tot 3500w.

Ik zal terugkoppelen wat het effect is. Dank!
 