Bodemisolatie kruipruimte: toegevoegde waarde of niet?

Vrienden,

Onlangs een adviseur langs gehad om de isolatiepositie van het huis te beoordelen. Advies was om de kruipruimte na te isoleren. Dit moest dan gebeuren middels een dikke laag PS wokkels oid. De kruipruimte staat nl een (groot) deel vh jaar blank en dan zouden we meteen de luchtvochtigheid in de (licht) geventileerde kruipruimte aanpakken.

Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde is behalve aanpakken van de luchtvochtigheid.

Cijfers. De vloer boven de kruipruimte is een PS broodjesvloer met RC 2,5. Hierop 5 cm zandcement met vloerverwarming. Daar gaat momenteel (buiten 0°) het water met 32° in en met 28° weer uit. Oppervlaktetemperatuur van de vloer is 22-23° bij een kamertemperatuur van 21°. De "kamer"temperatuur van de kruipruimte en de temperatuur van het grondwater is 13-14°, de temperatuur van de funderingsbalk is 12°. Aan de onderkant van de PS broodjes meet ik 16-17°.

Vraag. Gaat het aanbrengen van een laag wokkels, de adviseur sprak over 35 cm, hier veel brengen? Het is al eind januari en vrij koud geweest, maar de temperatuur van de kruipruimte valt me 100% mee. Toen ik mijn hand in het grondwater stak, voelde het zelfs lauw aan. Of ben ik gek en zijn we de kruipruimte en het grondwater juist zelf aan het verwarmen?
 
Vraag. Gaat het aanbrengen van een laag wokkels, de adviseur sprak over 35 cm, hier veel brengen? Het is al eind januari en vrij koud geweest, maar de temperatuur van de kruipruimte valt me 100% mee. Toen ik mijn hand in het grondwater stak, voelde het zelfs lauw aan. Of ben ik gek en zijn we de kruipruimte en het grondwater juist zelf aan het verwarmen?
De temperatuur van de bodem of het grondwater is 13 tot 14 gr. en dat voelt lauw aan. Dit valt mij wel op.
Alle getallen komen van een infrarood temperatuur? De funderingsbalk is de balk aan de buitenzijde van de woning, deze wordt beinvloed door de grond van buiten de woning?
 
Dank voor je snelle reactie. De antwoorden op je vragen zijn ja. Temperaturen van de bouwdelen zijn met een thermisch cameraatje opgenomen. Grondwater- en luchttemperatuur kruipruimte met een digitale thermometer.
 
Zal idd even Ubakus checken, goed punt. Ja, raar verhaal maar het kost niks. De gemeente is met geld aan het smijten en als de kraan drupt, moet je er een emmer onder houden. Maar gratis of niet, ik ga niet zinloos 35 cm PS onder het huis spuiten. Vroeger of later komt dat toch in het milieu. Dan laat ik wel schelpen blazen, houden de kruipruimte ook min of meer droog.
 
Edit: Ubakus vindt dat het niets toevoegt. Omdat ik een geventileerde spouw overhoud. Met of zonder PS kom ik op Rc ~2,6.

Maar als ik de ventilatie afsluit (dus stilstaande lucht) kom ik met PS op Rc 12,8! Zonder PS blijft dat overigens ~2,6.

Toch maar PS blazen dan in combinatie met afsluiten ventilatie? Lopen toch geen leidingen in die kruipruimte.
 