Hallo allemaal,

Ik ben van plan om mijn woonkamer en keuken van binnenuit te gaan na-isoleren. Het gaat om een wat ouder huis, en ik wil graag voorkomen dat ik vochtproblemen veroorzaak. Daarom hoor ik graag jullie mening over mijn plan.

De huidige opbouw van de buitenmuur (van buiten naar binnen) is als volgt:

  • Baksteen
  • Spouw
  • Gewapend bitumenpapier
  • Luchtlaag
  • Polystyreenschuim
  • Dampwerende laag
  • Gipsplaat

(zie ook het bijgevoegde plaatje van de huidige situatie)

Mijn idee is om de bestaande gipsplaten te verwijderen, en vervolgens op het huidige regelwerk PIR-platen te schroeven, met daarover underlayment en daarna een klimaatfolie waarop weer nieuwe gipsplaten komen. Dit leek mij een makkelijke manier om extra isolatie toe te voegen zonder te veel breekwerk.

Mijn twijfel zit vooral bij het vochtgedrag van de constructie. Ik vraag me af of ik hiermee vocht “opsluit” tussen de lagen, en of dat tot problemen kan leiden.

Ik voeg twee schematische tekeningen toe: één van de huidige situatie, en één van mijn geplande opbouw.

Ik ben benieuwd naar jullie inzichten of ervaringen. Zou dit plan werken zonder risico op condens of schimmel? En als het niet ideaal is: hoe zou ik dit beter kunnen aanpakken?

Alvast bedankt voor het meedenken!



Huidige situatie.png

Nieuwe situatie.png
 
Zolang de geventileerde spouw blijft zijn er geen problemen te verwachten. Dure klimaatfolie is niet nodig, vervang deze door dampdichte folie.
 
Dag @Walker ,
Het idee van de klimaatfolie is om geen ruimte te creëren waar vocht niet uit kan ontsnappen. Als ik dampdichte folie toepas aan de binnenzijde dan heb ik een ruimte (tussen de dampwerende folie en de nieuwe dampdichte folie waar vocht niet meer uit kan ontsnappen). Ik pas dan liever klimaatfolie toe om zo geen problemen te krijgen, zeg je dan nog steeds dat ik gewoon dampdichte folie moet toepassen?



Nieuwe situatie2.png
 
De gipsplaat gaat eraf, waarom niet folie en de ps isolatie ook verwijderen .
Kan er geïsoleerd worden tussen de stijlen en eventueel extra ervoor.
 
  • Spouw -- geventileerd
  • Gewapend bitumenpapier dampdicht
  • Luchtlaag niet geventileer
Als deze aannames kloppen dan gaat dit niet goed.
Condens op het bitumenpapier en hout dat daar aan de binnenzijde tegen aanzit zal gaan rotten.
Dit kan nu ook al een probleem zijn, als het goed gaat dan is de boel waarschijnlijk niet luchtdicht en dus niet dampdicht.
Het kan ook dat het goed gaat doordat de isolatiewaarde zo laag is dat het bitumenpapier warm blijft.

3 redenen om alles eruit te slopen. Dat scheelt ook ruimte.
 
PIR platen zijn als goed verwerkt een zo goed als dampdicht geheel.
Geen folie toevoegen.
Ook geen klimaatfolie, dat voegt niks toe.
 
het bitumenpapier gooit hier roet in het eten, deze laag is dampdicht als deze nog intact is.
Deze perforeren en dan isoleren met pir, als de pir goed word aangebracht is deze laag dampdicht een extra folie is dan niet nodig.
 
Dank voor al jullie reacties.

Ik vind het wel heel spannend om het bitumenpapier te gaan perforeren....

Ik had het vraagstuk ook even neergelegd bij Hauster en kreeg onderstaande reactie.

Wat wordt de nieuwe opbouw nu dan?



Beste Bart,

Wij zien een vergroot risico in de voorgestelde opzet, namelijk door het combineren van meerdere dampremmende lagen, waartussen condensatie kan plaatsvinden.

Een oplossing is om bij het verwijderen van de oude gipsplaten ook de bestaande dampwerende laag te verwijderen. Dit maakt dat het nieuwe PIR-systeem (met aluminium cachering) de enige damprem aan warme zijde wordt.
Bij deze PIR-platen is extra folie niet nodig omdat de aluminium cachering de damprem is.

De opbouw wordt dan: baksteen - spouw - bitumenpapier - luchtlaag - eps - regelwerk - PIR (alu) - OSB - Gips

Werk de naden tussen de PIR platen luchtdicht af met bijvoorbeeld https://www.hauster.com/products/delta-multiband-flexx-60-25-mt
Eventuele doorvoeren etc met Butyltape zoals https://www.hauster.com/products/delta-f-100-10-mt-flexx-band
en alle grotere ruimtes met PUR https://www.hauster.com/products/soudal-soudafoam-comfort-purschuim-montage-isolatie-600ml

Voor de PIR-platen kom je hier uit:
https://www.hauster.com/collections/pir-2-zijdig-aluminium

Een andere optie, voor als je graag de bestaande dampremmende laag wil laten zitten is het gebruik van ademend en vochtregulerend isolatiemateriaal zoals Isovlas of houtvezel. Dan gebruik je een klimaatfolie om eventueel vocht in dit materiaal af te voeren. Dit beperkt risico's op vocht wat meer.
Denk dan aan deze producten:
https://www.hauster.com/collections/vlasisolatie
https://www.hauster.com/collections/houtvezelisolatie
https://www.hauster.com/products/delta-novaflexx-50-mt-150-cm-dampremmend-luchtscherm