Bewegingsmelder installeren wisselschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste klussers,

Ik heb een tweetal infrarood bewegingsmelders gekocht om de schakelaars in de gang te vervangen. Echter de bewegingsmelder heeft plek voor twee draden. De schakelaar heeft er oorspronkelijk drie. Kan ik de aardschakelaar (bruin) weglaten uit de aansluiting?

Gaarne hulp.

Groet Daan
 
Ik weet helaas niet wat een wisselschaking is!!
Het is een gewonde schakelaar (drukknop) met daarachter het bekende electra werk. Met drie draden dus...
 
Dan heb je de aderbesparende wisselschakeling! Gefeliciteerd!

De detector heeft ook een nul nodig denk ik? Die zul je bij moeten trekken.

Dit is de schakeling (de onderste):
wisselschakeling.gif


Je moet nu uitzoeken welke van beide zwarte draden naar de lamp gaat. Die moet je op de detectoren aansluiten. De andere zwarte draad (die ononderbroken loopt van schakelaar 1 naar schakelaar 2) kan je weg halen of als trekdraad voor een blauwe (nul) vanaf de lamp gebruiken.

Verder dus de bruine (2x) op de detector.

Man, wat een leuke klus zeg!
 
Okee! Dat is een duidelijk verhaal! Heel erg bedankt voor je hulp. Hiermee ben ik vanavond wel zoet geloof ik. Nog een laatste vraag, Hoe kan ik het makkelijkst uitzoeken welke zwarte draad naar de lamp gaat?
 
Door flink aan de zwarte draden te trekken en kijken waar ze bewegen. Of met een voltmeter, maar dat is al meer en lastiger werk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan