Bestaat er 4 aderig X/YMVK met 2x zwart?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb al zitten speuren, kan het (nog) niet vinden, maar bestaat er 4 aderig XVMK of YMVK 2,5mm2 (of 1,5mm2)?

Ik wil een dubbele WCD (dubbel) schakelbaar maken middels een dubbele lichtschakelaar en wil dan dus graag 2x zwart, 1xblauw en 1x geel/groen naar deze WCD hebben.
 
Als je kijkt zul je vinden kabel met bruin, zwart en grijs en geelgroen.
Deze kabel wordt gebruikt om motoren aante sluiten, daarvoor is geen nul nodig.
Deze kabel is per meter te koop, zgn. snijstukken.

Ook zul je kabel vinden met bruin, zwart, blauw en geelgroen.

Vindt je deze niet stap dan naar 5 aderig, vindt je alle kleuren in die je nodig hebt.
 
32541_pb_vexh1228806490_1.jpg


:wink:
 
Ja, aan tape had ik ook gedacht, leek me alleen mooier/beter als ze 'echt' zwart zouden zijn.

En als er nu in een (19mm) buis 1 XMVK ligt, mag er dan evt. ook een enkele zwarte schakeldraad mee doorheen? Dus naast de XMVK een losse VD draad? Dan zou ik standaard XMVK kunnen gebruiken en een extra VD draad trekken.....(er zit nu namelijk al XMVK in, zou het nog makkelijker maken...... :D )
 
En als er nu in een (19mm) buis 1 XMVK ligt, mag er dan evt. ook een enkele zwarte schakeldraad mee doorheen? Dus naast de XMVK een losse VD draad? Dan zou ik standaard XMVK kunnen gebruiken en een extra VD draad trekken

Als ik zoiets tegenkom noem ik dat met alle respect knoeiwerk.

In dit geval 5 aderig kabel toepassen. Dat is de enige correcte oplossing
 
Er liggen al hele stukken die met een 3 draad (2,5mm2) XMVK kabel bedraad zijn, toch zonde van het geld om die te moeten vervangen en weg te gooien. En tja wat is correct.....dat jij (@rie) het niet zo zou doen? Ik zien geen verschil tussen 4 lossen VD draden in een afgesloten buis of 1 XMVK en een aparte/extra zwarte VD draad.

Gaan 'prutsen' met een stukje tape om een bruine/grijze draad zwart te maken, dat is wel 'correct'? En als later iemand halverwege de boel wil open halen om te verlengen/verleggen?
 
Een bruine of grijze draad hoef je helemaal niet te tapen als je hem als fase of schakeldraad gebruikt in een kabelinstallatie.
 