Berekening Amperes uit kracht aansluitingen

Stijn81

  • #1
Beste beantwoorders,

Ik ben een berekening aan het maken voor verdeling van groepen voor een mogelijke horeca-keuken. Hier komen best wat grootverbruikers in. Een combisteamer van 15Kw, inductieplaten van 3Kw per stuk, Kookketel van 15Kw etc.

Eea komt resp. op een reguliere 240V aansluiting of een krachtgroep. Voor de berekening van de amperes, krijg ik bij het zoeken verschillende berekeningen. Ik ben benieuwd welke juist is.

Voor een 1 fase 240V aansluiting, lijkt mij het vermogen / 240V. Bijvoorbeeld 3000W/240V = 12,5A

Nu voor kracht:
Ik zie de het vermogen gedeeld door Wortel weerstand (normaal 1,732) x volt. Dat zou voor 15Kw zijn: 15.000/(1.732x400) = 21.65 A

Ook zie ik het vermogen delen door de 3 fases. Dat is 15.000 / (3x240V)=20.83A

Daarnaast zie ik vermogen gedeeld door eindvoltage. Dat is: 15.000 / 400V = 37,5A

Ik raak de "draad" een beetje kwijt. Zoals je zult begrijpen is een juiste zekering en verdeling over de hoofdzekeringen erg belangrijk, evenals de bijbehorende gekozen qmm voor de draden.

Dank,

PS: dien ik de amperes die er uit komen op te tellen om aan de totale hoofdzekering te komen (evt. x gelijktijdigheidsfactor)?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
De eerste twee berekeningen zijn juist. Wisselspanning is 230 V, niet 240 V, en dan kom je met beide manieren van rekenen op bijna hetzelfde resultaat. De rest is rondingsfout.

Ik zou verder het dimensioneren van je leidingen en groepenkast overladen aan een vakman.
 

Stijn81

  • #3
Duidelijk! Dankje!
 