Beoordeling ontwerp riolering

Goedemiddag,

Onlangs heb ik een jaren ’70 huis gekocht welke ik van binnen totaal zal gaan/moeten renoveren. Nu ben ik aangekomen bij het hoofdstuk riolering en heb ik met behulp van het ‘Dyka binnenriolering technisch handboek’ een tekening gemaakt.

De situatie van de binnenriolering is niet best te noemen. Zie als voorbeeld foto 1.
Ook omdat er op de eerste verdieping een toilet ontbreekt wil ik de gehele riolering vervangen. Ik zal dus nieuwe sparingen moeten boren voor een ontspanningsleiding. Ik kom er redelijk uit, maar omdat het mijn eerste keer is dat ik met een complete binnenriolering aan de slag ga wil ik jullie expertise vragen.

Kunnen jullie mij antwoorden geven op onderstaande en kijken of mijn schematische tekening klopt over hoe ik het aan wil pakken?
  • In kruipruimte zijn de afvoeren van bad en fontein wc aan elkaar geplakt. Ik wil dit vervangen door een pvc T stuk met verloop (varkensneus) 110/50/50 toe te passen. Echter schrijft het handboek een aansluitvrije zonde aan van 1 meter. Wat zijn hierin mijn opties?

  • Keukengootsteen enkel + dubbel wordt 75mm geadviseerd en gereduceerd 50mm. Ik wil deze combineren met vaatwasser. Is het nodig om de eerste 30 cm te starten met 75mm of kan ik deze toestelleiding direct met 50mm bouwen?

  • Voor closetaansluitingen zie ik staan dat dit door 87 graden pvc T-stuk moet gebeuren. In praktijk zie ik ook veel 45 graden stukken. Waarom is dit en wat is hierin het beste?

  • De huidige cementdek in de badkamer zal ik gaan vervangen. De toestelleidingen van zowel douche als wasmeubel kan ik onder de nieuwe cementdek (met vloerverwarming) plaatsen, maar ik kan deze kan ik ook boven het verlaagde plafond plaatsen op de begane grond. Voor het geval ik ooit lekkage krijg... Is dit handig of is dit te omslachtig voor een lekkage die haast niet voorkomt mits goed gemonteerd?

  • De afvoer van de douche (zie plattegrond) heb ik op deze manier ingetekend. Zijn er nog andere opties of is dit acceptabel?

  • Voor een wasmachine geeft het handboek 50mm gereduceerd aan. Ook de condensdroger wil ik hierop aansluiten. Kan ik de 50mm blijven handhaven met een sifon?

    Mochten jullie andere dingen zien ben ik hier heel benieuwd naar... Nogmaals het is mijn eerste keer en a.d.h.v Dyka geschetst. Alvast bedankt!



Riolering kruipruimte.png
 

Bijlagen

Als je gaten in de betonvloer maakt controleer dan altijd wat voor vloer het is. Als er voorspanstaal is gebruikt, dan mag je er niet zomaar in boren.

Beantwoording van je vragen laat ik aan de anderen hier.
 
Hoi Henk, dat kan ik me voorstellen. Bijgevoegd de plattegrond in PNG. De groene lijn aan de linkerkant is de deur en aan de rechterkant een raam. Elk blokje is 10x10mm. Ik hoop dat je mij (een deel) kunt helpen met mijn vragen!
Plattegrond badkamer PNG.png
 
Bedankt.
Ik zou de wc en wastafel afvoeren naar beneden onder de vloer
De wastafel liggend 75 maken.
Die 40 is veel te klein
De drain kan je boven aan sluiten met 90 T-stuk in je standleiding.
afvoer.gif
 
Nu snap ik direct de keuze van T-stukken op de standleiding, bedankt! Ik ga dit direct in mijn overzicht verwerken. Ik zie ook dat ik de oorspronkelijke (nog niet aangepaste) schematische tekening niet in PNG had toegevoegd.

De begane grond closet kan ik niet onder de begane grond vloer laten lopen. Die van de eerste verdieping ook niet door de onderliggende meterkast. Vandaar mijn keuze om hiervoor T-stukken te gaan gebruiken in de standleiding.

Kijkend naar deze tekening en jouw bericht heb ik wel nog 2 vragen ter verduidelijking:
1) De opbouw van de badkamer zou dan als volgt zijn: Onder de 1e verdiepingsvloer het wasmeubel met 2 kranen d.m.v. 75mm liggend af te voeren. De douche afvoer d.m.v. van 50mm boven de vloer met T-stuk. Direct daarboven (door ligging meterkast) wederom T-stuk 110 voor het closet. Het bovenste T-stuk (closet) komt 90 graden op de overige T-stukken te staan.

Ik krijg dan op +/- een stuk van 1.5 meter 3 T-stukken. Klopt dit?


2) Het handboek schrijft in de kruipruimte een aansluitvrije zone aan van 1 meter. In de afbeelding die ik mijn eerste bericht heb gezet is de huidige situatie te zien. Nu vervalt de afvoer voor het douche en badmeubel maar de afvoer voor fontein en keuken blijven wel gehandhaafd. Zie jij hierin nog een andere praktische oplossing of is dit acceptabel?

Anders wil ik het middels een T-stuk en varkensneus gaan monteren.
Schematisch PNG.png
 
Lijk mij niet juist dat er 2 leidingen onder plafond op die stand leiding zit.
Het kan wel in het beton een 75 aan sluiting de verzamelleiding waar aansluit leiding op zit
1775575193656.png

En onder in bij een voet bocht mag geen aan sluiting komen.
bekijk deze video maar eens daar zie je wat zoal gebeurd 3.19
 