Benraad 24/32C blijft branden, voorkeursklep defect?

Joey-z

  • #1
Hallo allemaal,

sinds een dag of 2-3 is het 's-ochtends bloedheet in huis, de thermostaat geeft aan dat het 20-21 graden is, terwijl deze op 14 graden ingesteld is.

De buizen voelen warm (heet) aan, en op de thermostaat knippert ook het graden teken, wat aangeeft dat de brander actief is.

Een reset van de ketel lost dit heel even op.

Het lijkt te gebeuren als ie bij verwarmd ofzo, want soms gaat ie wel uit.

Nu heb ik hier e.a. zitten lezen, en is er bij dit geval ook de kans dat het om de voorkeursklep gaat?

De ketel geeft verder geen foutcodes etc.

Het type ketel is een Benraad 24/32C, de thermostaat is bijbehorende TBR10.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Idd de beruchte driewegklep.

alleen het binnenwerk vervangen zal voldoende zijn.
 

Joey-z

  • #3
Bedankt voor de vlotte reactie :)

Ik ben vrij technisch aangelegd, maar heb nog nooit een driewegklep vervangen, of het binnenwerk daarvan.

Moet het water eraf om het binnenwerk te vervangen?

En is het binnenwerk vrij te verkrijgen, of is het merk-specifiek?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ja, het water moet eraf.
En ja, het is merk-specifiek.
 

Joey-z

  • #5
Ah ok,

dan bel ik toch een monteur, bedankt!
 