Uitvallende benraad ketel type blauwe engel VR

Maurice

  • #1
Hallo

Onze benraad combiketel valt na gebruik van tapwater of cv telkens uit.
Volgens de foutcode gaat de luchtdrukschakelaar niet in de nulstand. Tijdens het branden maakt de ketel een kloppend geluid en de brander brand niet echt mooi.

De maximaalthermostaat, boilertemperatuurvoeler, en het mengventiel zijn al vervangen.Wat kan het zijn en kan ik dat zelf repareren?

De ketel is een week geleden schoongemaakt.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Aller eerst die installateur terug halen en op deze gebreken wijzen
(er is ook nog een garantie op die onderhouds beurt.

Zelf zou je even die luchtdruk-schak kunnen opzoeken, hierop zitten
2 silliconen slangetjes, bij de aansluitingen hiervan staat op P1 en de andere slang P2, haal die P2 eraf en probeer het opnieuw (wat is dan het resultaat)

Dit is slechts voor tijdelijk gebruik - tot installateur geweest is. Succes
 

Serviceman

  • #3
Ik heb een klein vermoeden dat je last hebt van recirculatie waardoor je last krijgt van een onstabiele verbranding.
De terug gezogen verbrandingsgassen zorgen er ook voor dat je drukwachter vervuild en blijft kleven, waardoor je toestel in storing valt.

Laat je installateur hiernaar kijken.
 