Bedrading groepenkast

Marcgk

  • #1
Ik heb een 1 fase groepenkast met een hoofdzekering van 35A.
Wat voor diameter moeten de draden van en naar de hoofdschakelaar dan hebben en van en naar de ALS-en? Moet dit allemaal 6mm2 zijn of mag dit ook nog met 4mm2?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoofdzekering naar als-en 6mm², van als naar automaat afhankelijk van de maximale tegelijk aanwezige belasting op die draad.
 

Marcgk

  • #3
Duidelijk antwoord. Dank je!
 