Bedrading in een groepenkast

Konniekip

  • #1
Welke diameter draad moet ik minimaal gebruiken tussen de hoofdschakelaar en ALS en tussen ALS en groep?
 

Fiesiekus

  • #2
De draaddiameter die de installateur gebruikt die het voor je gaat doen :wink: .
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het zelf bedraden van een groepenkast is geen werk voor leken.
Laat dit doen door een installateur!
 

Ronald42

  • #4
Inderdaad moet u dit laten uitvoeren door een installateur en dat raad ik u ten zeerste aan.

Om echter te voorkomen dat het nog gevaarlijker wordt als u zelf maar wat zou doen is het beste 6 mm² te nemen. De bruine mag ook 4 mm² zijn maar ik zou te allen tijden 6 mm² nemen.

Nogmaals laat dit soort dingen door een bevoegd installateur doen.
 

Klaas34

  • #5
De diameter ligt aan het vermogen van de groepen wat er achter zit. Maar laat dit altijd door een installateur doen. Er zijn al genoeg branden ontstaan doordat men zelf in de meterkast aan het werk is geweest.

Denk aan je eigen veiligheid en die van de rest van je gezin.
Laat het een installateur doen!

Geschreeuw verwijderd. Na alle gelijksoortige adviezen is het echt niet nodig te gaan schreeuwen met 18 punts rode letters. Moderator
 

Konniekip

  • #6
Klusidee Kees schreef:
Het zelf bedraden van een groepenkast is geen werk voor leken.
Laat dit doen door een installateur!
Sorry,
maar ik acht mijzelf bekwaam genoeg het zelf te doen.

De minachting en er maar vanuit gaan dat iemand die hier een topic opent en dat hij maar wat doet vind ik stuitend.

Goed, het advies van een installateur zoeken is daar. Hiervoor dank. Als ik dat had gedaan, had ik dit topic wel niet geopend.
 

Konniekip

  • #7
Petervdploeg schreef:
De diameter ligt aan het vermogen van de groepen wat er achter zit. Maar laat dit altijd door een installateur doen. Er zijn al genoeg branden ontstaan doordat men zelf in de meterkast aan het werk is geweest.
Men neme 1 ALS met 4 groepen van 16A die op de hoofdschakelaar is aangesloten. Dan moet ik dus 6 mm nemen tussen ALS en hoofdschakelaar, en 6 mm tussen ALS en groep (maar 4mm zou ook kunnen).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Het is geen minachting maar puur veiligheids technisch.
Je werkt met zeer grote stromen die alleen beveiligd zijn door een hoofdpatroon van 35 A of tegenwoordig 40A D Automaat. Een klein foutje in dit gebied is niet een knal en de zekering eruit maar een vlamboog waar je ernstig letsel of erger aan kan overhouden.

Een foutief aangesloten aardlek kan doden tot gevolg hebben, een creatief aangesloten groep ook.

Wij kunnen alleen aan de vraag beoordelen of iemand vak bekwaam is of iig weet waar deze mee bezig is. Uw vraag is van dien aard dat wij het idee hebben dat u niet een vakbekwaam of voldoende onderricht persoon bent.

Wij zien dagelijks wat Doe-Het-Zelvers fout doen en de mogelijke gevaren die hierdoor zijn ontstaan, en in een enkel geval ook de gevolgen.
Om dit te voorkomen geven wij hier adviezen zodat de DHZ-er iig een veilige installatie heeft en houd.
Een van de maatregelen is simpel , voorkom dat een dhz zelf de beveiligingen aansluit die hem later voor electrocutie en brand moeten beveiligen.
Wij geven dus eigenlijk altijd het advies als het gaat om werkzaamheden in de meterkast laat dit doen, dit is veiliger voor u en ieder die gebruikt maakt van elektra in de woning.
Tevens is het gelijk een bewijs voor je verzekering dat de meterkast aan de normen voldoet.
En dat kan handig zijn.

Het is jammer dat u niet het antwoord krijgt dat u zou willen horen.
 

Konniekip

  • #9
The headhunter schreef:
Het is geen minachting maar puur veiligheids technisch.

Het is jammer dat u niet het antwoord krijgt dat u zou willen horen.
Dat heb ik wel gekregen. Dank voor de reacties.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Dat is dan een mooie gelegenheid het topic te sluiten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu