Bedrading CAP

Beste,

Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer in m'n nieuwe ouwe huis (1973 gebouwd)

Ik heb zo'n beetje alles gelezen (op dit forum) over potentiaalvereffenen en e.e.a. is me behoorlijk duidelijk.
Op één dingetje na dan..... Wellicht heb ik toch niet goed gezocht of is het een hele "domme" vraag, maar mag je meerdere blanke aarddraden van 4 mm2 in één (kunststof) buis leggen? Oftewel, mogen ze elkaar raken alvorens ze in het CAP aan elkaar geknoopt worden, of heeft dit invloed op de weerstand (o.i.d.)?

Ik weet dat je deze draad zonder buis mag leggen, maar dit is in mijn geval niet netjes en/of handig.
Stel je het volgende even voor:
Helemaal links een radiator, tweede van links een douchegoot, tweede van rechts een bad en helemaal rechts het CAP.
Vanuit het Cap moet ik, voor zover ik het goed begrepen heb, aparte aardkabels naar ieder onderdeel leggen.
Ik ga dit doen vanuit de kruipruimte (meer dan een meter hoog, dus lekker de ruimte). Ik wil alleen niet dat de aardkabels los in de kruipruimte "hangen" maar netjes in een buisje tegen de onderkant van de vloer door een buisje lopen.
Eén onderbroken buisje met meerdere kabels erin zou dan makkelijk zijn, maar ja.... mag dat?

Bij voorbaat dank voor de reacties.

Groet,
Wap.

P.s. ik weet dat ik geel/groene 2,5 mm2 mag gebruiken als ik ze in een buisje leg, maar ik wil 4 mm2 gebruiken.
Ook moet ik naast bovengenoemde nog de waterleidingen en een aardnet/mat vereffenen.
 
Elkaar raken is juist goed.

Ik denk dat het buiten de ruimte om vereffenen normtechnisch een groter probleem is.
 
Groengeel 2,5 mag je niet gebruiken!
Dit moet 2,5 vertint wezen ivm corrosie.

Je mag ze in 1 buis leggen, je mak ze ook over de voer spijkeren.
 
Best CV en Headhunter,

Enorm bedankt voor jullie snelle reacties.
Goed om te horen dat ze bij elkaar mogen :lol:


Het CAP zit gewoon in de badkamer (in een doos, in de muur achter het badmeubel) en niet in de kruipruimte.
De radiatorklem zit vanzelfsprekend in de badkamer, zo ook de klem voor het bad. De douchegoot en aardnet klem zitten natuurlijk ingestort.
De klemmen op de waterleidingen wil ik wel in de kruipruimte plaatsen. Alle leidingen lopen hier netjes gebeugeld aan de vloer (bad, toilet, badmeubel, douche)
De aardkabels lopen dan via buisjes door de vloer naar het CAP.

Is dit normtechnisch dan een probleem ? (CV) :?

Oké, geen 2,5 groengeel ivm corrosie. Dan ga ik sowieso 4 (vertint) gebruiken..... (heb ik liggen)


Nogmaals dank.

Groet,
Wap


Nogmaals dank
 
Om de één of andere reden was er geen onderwerp zichtbaar bij dit topic dus ik heb er maar een aan toegevoegd.
 
Ik kan de tekst niet meer 1:1 terug vinden in de huidige norm. Als ik zo rond lees heeft het er in het verleden wel ingestaan. Maar dat is ook logisch; want het hele idee achter vereffenen in de badkamer is dat spanningsverschillen geminimaliseerd worden en dat de badkamer veilig is ongeacht wat je buiten de badkamer doet.

Waterleidingen zitten bij binnenkomst in het huis ook al vereffend, maar dat neemt alsnog niet weg dat je ze in de badkamer alsnog moet vereffenen.

Ook al staat het er niet letterlijk in, het volgt alsnog uit de rest van de tekst, want je moet alle "vreemde geleidende delen" vereffenen. Het vereffenen buiten de badkamer ontneemt niet de status van "vreemd geleidend deel".

Verder lijkt mij de kruipruimte een uitermate slecht punt om vereffeningen aan te brengen; buiten zicht en vaak een vochtige omgeving.
 
Hoi,

Nu raak ik het spoor een (klein) beetje bijster..... (sorry :wink: )

A) Als ik de klemmen op de waterleiding(en) in het kruipruim aanbreng, spreek je dan van het vereffenen buiten de badkamer? (de leidingen gaan direct vanaf de aardklemmen de badkamer in).

Als dit volgens de norm niet mag, dan ga ik de problemen niet opzoeken en haal ik ze boven de vloer naar de badkamer. De klemmen worden dan alleen wel weggewerkt in de muur, want alle leidingen worden in de muren gefreesd (neem aan dat dit laatste geen probleem is omdat ook de douchedrain en aardnet aansluitingen ingestort worden).
Een andere optie zou zijn om klemmen te zetten op de hoekstopkranen achter het badmeubel. Dit is de enige plek waar de leidingen “zichtbaar
 
Dat de hel op een kiertje staat heeft niet bijgedragen aan mijn helderheid. Het mag wel gewoon.

Lol, het staat zelfs expliciet in de normen.
Er moet zijn voorzien in plaatselijke aanvullende vereffening volgens 415.2, waarbij de beschermingsleiding
wordt verbonden met de metalen gestellen en bereikbare vreemde geleidende delen binnen een ruimte die
een badkuip en/of douche bevat.

Aanvullende vereffening mag binnen en buiten ruimten die een badkuip en/of douche bevatten zijn
geïnstalleerd en dan bij voorkeur nabij het punt waar vreemde geleidende delen deze ruimten binnenkomen.

Sorry voor de verwarring.

Centrale aardpunt (CAP) moet wel bereikbaar blijven.
 
:D Helemaal goed.

Zou je ten overvloede mijn laatste vraag nog kunnen/willen beantwoorden? (just in case)
(mag ik de blanke draden naar de diverse onderdelen (bad, radiator, drain) gewoon over de in te storten aardnet leggen?)

Of kan ik het antwoord hierop ergens in het forum vinden?

Dank en groet,
Wap. :mrgreen:
 