Bedrade poe camera’s onder het dak ophangen.

Goedemorgen allemaal,

Ik ben bezig met een installatie van een aantal poe cameras onder een dak (hout met trespla platen), deze worden gevoed rechtstreeks vanaf een poe switch dus niet via een poe adapter.
Moet ik deze s/ftp ethernet kabel nu beveiligen met een ethernet poe overspannings beveiliging aan beide kanten en zo ja moet ik dan een extra aardedraad (van de groep waar de switch op zit of rechtstreeks vanuit de meterkast?) mee trekken naar de plek waar de camera's komen?

Alvast bedankt.
 
Een overspanningsbeveiliging is altijd beter, maar vrijwel niemand zal dit toepassen.
Bij gebruik van een afgeschermde netwerk kabel zorg je er voor dat je de afscherming aan aarde
alleen aan de kant van de switch aan aarde legt en niet buiten bij de camera.
Apparatuur die je in de meterkast plaatst kun je inderdaad beter aan hetzelfde aardpunt leggen
die ook op b.v. de waterleiding, gasmeter en de coax kabel zit. Je krijgt dan een soort CAP zoals in de badkamer.
Daarmee voorkom je potentiaalverschil tussen de diverse apparatuur en geleidende materialen.
 
Ik ben beveiligingsmonteur en heb nog nooit de camera's, ftp/utp kabel geaard. De PoE switch zelf is vaak al beveiligd tegen overspanning en of kortsluiting. Nog nooit problemen mee gehad en als ik heel eerlijk moet zijn heb ik er zelfs nog nooit over nagedacht om dit te aarden hahaha.
 
Dan heb je daar mogelijk nog nooit uitleg over gekregen.
Afgeschermde netwerk kabel leg je aan één kant aan aarde, normaal bij het patchpaneel.
Bij de outlets sluit je de aarde juist niet aan, ook al gebruik je FTP keystones.
 
Is deze installatie voor professioneel gebruik?
Waarom gebruik je geen gewone utp? Is vrijwel altijd goed genoeg, helemaal voor een thuis situatie. Dan heb je ook geen aardings probleem op te lossen.
 