Bedrade poe camera’s onder het dak ophangen.

Goedemorgen allemaal,

Ik ben bezig met een installatie van een aantal poe cameras onder een dak (hout met trespla platen), deze worden gevoed rechtstreeks vanaf een poe switch dus niet via een poe adapter.
Moet ik deze s/ftp ethernet kabel nu beveiligen met een ethernet poe overspannings beveiliging aan beide kanten en zo ja moet ik dan een extra aardedraad (van de groep waar de switch op zit of rechtstreeks vanuit de meterkast?) mee trekken naar de plek waar de camera's komen?

Alvast bedankt.
 
Een overspanningsbeveiliging is altijd beter, maar vrijwel niemand zal dit toepassen.
Bij gebruik van een afgeschermde netwerk kabel zorg je er voor dat je de afscherming aan aarde
alleen aan de kant van de switch aan aarde legt en niet buiten bij de camera.
Apparatuur die je in de meterkast plaatst kun je inderdaad beter aan hetzelfde aardpunt leggen
die ook op b.v. de waterleiding, gasmeter en de coax kabel zit. Je krijgt dan een soort CAP zoals in de badkamer.
Daarmee voorkom je potentiaalverschil tussen de diverse apparatuur en geleidende materialen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan