Be/ontluchting, advies?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben bij mn vader met de badkamer bezig,
de standleiding komt omhoog tot de badkamer voor zover lijkt zit er geen enkel vorm van be/ontluchting op,

nu word echter de kamer ernaast tot badkamer verbouwd, de afvoer komt uiteindelijk uit op de standleiding,

het dichtst daarbij zit de douche, een anderhalve meter verder de wastafel, dan de hoek om, en dan aan de andere kant van de ruimte krijgen we het bad, en nog een wastafel die aan de andere zijde van de muur is aangesloten,

Ik wil nu eigenlij kdaar wel een be/ontluchtingsleiding creëren, wat kan i kdan het beste maken? een leiding van 32 of zo, in de muur bij het bad (verste aansluiting) naar boven tot onder de pannen,

of kan ik gewoon de standleiding verlengen tot boven de pannen?

wat is het beste? (mij lijkt bij het bad, alleen daar kan ik niet meer dan 32 in de muur kwijt)

welke afvoer maten adviseren jullie? ik dacht aan 50 mm, of zou kleiner ook kunnen (minder ophogen vloer)
 
Kunt u een schets maken met de afmetingen van de badkamer en de plaats van de leidingen ?
Dan is beter advies mogelijk.
 
Bij deze een schetsje,

2_IMG_2122_1.jpg
 
Gezien de afstand die liggend afgelegd moet worden lijkt me 40 mm te weinig, indien er geen ruimte is dan zou het misschien met 50 kunnen, maar 75mm is in dit geval wel de beste oplossing.

Een ontspanning zal er wel op moeten, en wel van een zo groot mogelijke diameter, 32 is beter dan niets maar als het liggende deel 75 is dan is het aan te raden ook de ontspanning zo groot te houden.

Als er geen ontspanning op zit dan is de kans zeer groot dat wanneer het bad leeg loopt de drain leeggetrokken wordt, en in het ongunstigste geval (bij te krappe leidingdiameter), zal de vloer onderlopen doordat het water in de drain omhoog komt.

Kijk eens in de documentatie van Stuffie, hierin wordt al aangeven dat een bad aangesloten moet worden met 75mm.

Succes ermee.
 
In deze situatie zou ik de wastafel aansluiten met 40 mm, het bad met 50 mm, de tweede wastafel ook met 40 mm en de drain met 50 mm (40 mm kan ook).
De liggende leiding met 75 mm pijp aanleggen, kan dit niet dan vanaf het bad met 50 mm en vanaf de drain met 75 mm, dit laatste is zeker noodzakelijk.

De standleiding doortrekken met minimaal 75 mm tot onder de dakpannen of boven het dak.
Een beluchtingsleiding plaatsen bij de wastafel in de ruimte naast de badkamer of in de hoek bij het bad, minimaal 32 mm, liever 40 mm.
 
Op 11 februari was je optimistischer Biker. Op dat schetsje kon er wel een 75mm in de vloer. En liep de standleiding als ontluchting door naar boven. :mrgreen: grapje hoor. Of is dit een nieuw project?
 
Verrek,
Ik meende dat ik er ooit iets over gepost had, wist niet meer precies wat,
heb gezocht, maar niet kunnen vinden.

tja, plan is dus iets gewijzigd, (word geen dubbele wasbak, en t bad komt anders)

ben er nu ook achter dat er boven de standleiding GEEN ont/beluchting zit,
en mn vraag is nu dus eigenlijk, wat het beste is
standleiding door naar onder de pannen,
of een leiding in de muur in de hoek bij bad wasbak,

of natuurlijk beiden,


75 in de vloer vind mn vader te hoog, gaat toch max 50 worden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan