Hi beste klussers,
Ons plan is om op ons hoofddak zonnepanelen en daar tussen een groen dak aan te leggen.
Ik heb het geheel doorgestuurd naar de constructeur, zij heeft het doorgerekend en daaruit kwam naar voren dat het niet mogelijk is en dat er een versteviging gedaan moet worden.
Toen ik vroeg ok hoe en waar en hoeveel moet ik dan verstevigen, moest ik nogmaals 400 euro betalen...
Ik hoop dat jullie aan de hand van de bijgevoegde info een idee hebben over deze klus.
Ik zat zelf te denken aan het verdubbelen van de balk laag. over de gehele verdieping behalve bij de badkamer want daar gaan de plafonds er niet uit.
Boven de badkamer zal ik de belasting klein houden, en een dunner substraat voor het groene dak toepassen, zodat de belasting daar kleiner is.
De Plafonds gaan er sowieso al uit omdat dit hardbord is en dat wil ik vervangen
Verhogen van de balken door er een blak onder te schroeven heeft niet de voorkeur, omdat ik de plafonds zo hoog mogelijk wil houden.
In de berekening is gerekend met C18 naaldhout, het nieuwe hout is C24 en is natuurlijk sterker.
Hoe zouden jullie deze klus aanpakken?

Ons plan is om op ons hoofddak zonnepanelen en daar tussen een groen dak aan te leggen.
Ik heb het geheel doorgestuurd naar de constructeur, zij heeft het doorgerekend en daaruit kwam naar voren dat het niet mogelijk is en dat er een versteviging gedaan moet worden.
Toen ik vroeg ok hoe en waar en hoeveel moet ik dan verstevigen, moest ik nogmaals 400 euro betalen...
Ik hoop dat jullie aan de hand van de bijgevoegde info een idee hebben over deze klus.
Ik zat zelf te denken aan het verdubbelen van de balk laag. over de gehele verdieping behalve bij de badkamer want daar gaan de plafonds er niet uit.
Boven de badkamer zal ik de belasting klein houden, en een dunner substraat voor het groene dak toepassen, zodat de belasting daar kleiner is.
De Plafonds gaan er sowieso al uit omdat dit hardbord is en dat wil ik vervangen
Verhogen van de balken door er een blak onder te schroeven heeft niet de voorkeur, omdat ik de plafonds zo hoog mogelijk wil houden.
In de berekening is gerekend met C18 naaldhout, het nieuwe hout is C24 en is natuurlijk sterker.
Hoe zouden jullie deze klus aanpakken?