Badkamervloer wel of geen vereffening?

Bassss

  • #1
Beste klussers,

Zoekend op het onderwerp over vereffening en aarding van de badkamervloer (Lewisplaat, eventueel met bewapening) kom ik verschillende, soms zelfs tegenstrijdige, info tegen.

Wat ik ervan heb begrepen:
  1. De vloer moet vereffend/geaard worden indien die doorloppt in andere ruimten dan de badkamer
  2. Indien die niet doorloopt, is vereffening/aarding niet verplicht. Tegenstrijdig in de berichtgeving is het antwoord op de vraag of het verboden is dit zekerheidshalve te doen of dat het wel mag.
Mijn vraag: moeten de vereffeningen/aardingen zichtbaar zijn of mogen die achter koven weggewerkt zijn?

Ik hoop nu op een eenduidig antwoord.

Groet,

Bas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
  1. Is juist;
  2. Vereffening mag altijd er is echter een maar...
    De vloer is nu geïsoleerd van de constructie en kan nooit een spanning geleiden door het aansluiten van de vereffening kan deze wel gaan geleiden.
Stel u pakt een defect snoer en u komt onder spanning te staan dan kan, bij een niet vereffende vloer die niet doorloopt in de aangrenzende ruimtes, de spanning niet weg en is er dus geen gevaar.

Gaat u deze vereffenen dan is geleiding wel mogelijk.

Alle vereffeningen moeten in het centraal aardpunt met elkaar zijn verbonden.
Het centraal aardpunt moet altijd bereikbaar zijn en ook zichtbaar dus niet achter tegels en koofjes.

Vereffenings leidingen mogen weggewerkt worden in wanden.
Indien de leiding met klemmen op het vreemd geleidend deel gezet worden moeten deze ook zichtbaar zijn.
Je kan dus de waterleiding niet vereffenen in de wand.
 

Bassss

  • #3
Dank voor de reactie.

Op alle vreemd geleidende voorwerpen moet dus een zichtbare klem zitten.
Hoe doe je dat dan bij inbouwmengkranen voor de douche of wasbak?

Groet,

Bas
 

Arjan'74

  • #4
Ik zou je vraag beantwoorden, maar al typende lijkt het me toch minder duidelijk dan dat ik in eertste instantie dacht.

Want stel dat je de kraan zou aarden ergens op de waterleiding, dan zou via de waterleiding ook de kraan in de keuken/garage/buitenmuur etc onder spanning kunnen komen te staan. :?

Als je toevallig dan kunststof leiding hebt zoals bij ons thuis dan euh.... :roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Arjan dat gebeurt dus niet omdat deze aan aarde ligt.
Zou er spanning op de waterleiding komen dan vliegt de zekering eruit.
 