Achteraf aarden van badkamervloer.

Egmond

  • #1
Hallo,

Hoe kan ik van een bestaande badkamer alsnog de vloer aarden om aan de eisen te voldoen.
Situatie: Acryl Bad, Acryl Douchebak, vloerverwarming ( Pe ? leidingen ), designradiator aangesloten met kunsstof slangen.
Waterleidingen allemaal gesoldeerd doorverbonden en geaard. Geaard stopcontact aanwezig bij wastafel.
Moet de vloer geaard zijn ?
Zo ja hoe is dit alsnog het beste te doen ?

Grt Egmond
 

Fiesiekus

  • #2
Niet meer doen, tenzij je eenvoudig bij de wapening (net of lewisplaat?) kunt komen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Boven vloerverwarmings elementen dient een aardmat te worden aangebracht, tenzij de elementen zelf van een aardscherm zijn voorzien, deze moet geaard zijn en tevens met de plaatselijke vereffening verbonden worden.
 

Fiesiekus

  • #4

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Mijn opmerking geldt voor elektrisch verwarming in de badkamer.
 

Egmond

  • #6
Fiesiekus schreef:
Niet meer doen, tenzij je eenvoudig bij de wapening (net of lewisplaat?) kunt komen.
Eenvoudig gaat niet meer want er ligt een tegelvloer over het beton net.

Bedankt voor het antwoord.
 

Fiesiekus

  • #7
@Egmond: heb je electrische vloerverwarming?
 

Azijnpisser

  • #8
Elektrische vloerverwarming met PE leidingwerk?

Die radiator moet je zien te aarden, de waterleidingen (warm en koud) en je vloer, indien er wapening naar de andere ruimtes doorloopt. Als je betonnen vloeren hebt, dan is dat het geval. Heb je houten vloeren, en de badkamer op lewisplaat, dan hoeft het op zich niet. Maar in dat geval kan je vrij makkelijk van de onderkant af de lewisplaat aarden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Ik dacht bij PE aan aarde, vandaar mijn vermoedde dat het om elektrische verwarming ging.
 

Fiesiekus

  • #10
:mrgreen: ik dacht aan poly-ethyleen. Tja........
 

Egmond

  • #11
Hallo,

Sorry voor de late reactie, maar kon niet eerder.
Vloerverwarming zit in betonvloer met betonnet.
Vloerverwarming is witte kunsstof melkachtige slang.
Designradiator is aangesloten met kunsstof slangen, dus electrisch geïsoleerd opgehangen. Moet deze dan toch nog geaard worden ?

Grt Egmond
 

Fiesiekus

  • #12
Als ie met metalen bouten in de muuris afgehangen , moet ie eigenlijk in de vereffening opgenomen worden.
 