Badkamer aarding

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ben al de hele avond aan het googelen, maar kom er niet uit :)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met de volgende vragen.

Van een slaapkamer maak ik een badkamer (huis van '61).

- De leidingen van water en CV zijn van Pexfit. Deze kan/hoef ik niet te aarden?
- Ik maak een inloopdouche, vloer 10 cm verhoogd. Waar plaats ik de aardmat? In de tegellijm ... of een paar centimeter in de zand/cement vloer?
- Ik las ergens dat deze mat niet direct naar de meterkast mag?
 
1. De leidingen niet, maar de metalen kranen wel.
2. Hier heb ik zo even geen antwoord op.
3. Dat klopt, Je moet een CAP aanleggen. Dit is een metalen blokje waar je alle metalen delen in de badkamer mee verbind. Vanaf dat CAP leg je een 2,5 mm2 groengeel naar de centraaldoos van de betreffende groep.
 
Bedankt voor de antwoorden.

Ik heb bij de douchevloer een buis liggen en ik heb daar een loze leiding naar de meterkast. Kan ik niet met een 6mm aarde vanuit de mat naar de meterkast? Of is het probleem dat het zichtbaar moet zijn?


Ik las ergens dat als je kunststof leidingen en cv-beugels gebruikt, er dan geen aarde op hoeft?
 
Hmmm ... ik heb echter geen centraaldoos in die ruimte ... de hele bovenverdieping van het huis en de zolder zitten op 2 groepen (licht + stopcontacten).

Ik heb daar dus ook geen aardkabels liggen ... niet in de stopcontact of in de lamp. Dit moet ik dus allemaal nog gaan doen :(


Nah ja, zal het dan maar meteen goed doen en een nieuwe groep maken voor de badkamer. Gelukkig komt er een verlaagd plafond in, kan daar veel in verwerken.
 
In een huis van 61 mag je van de meterkast een 6mm2 vertind koperleiding naar de badkamer brengen en daar al je vreemd geleidende delen vereffenen. 2,5 mm2 mag ook mits aangebracht in buis.

Plaats deze onder je wastafel in een lasdoos en laat dit punt bereikbaar.
kranen en radiatoren aangesloten met kunststof leidingen hoeven niet geaard te worden. Zit er een metalen inlage in het kunststof dan kan het noodzakelijk zijn om ze wel te aarden als de inlage contact maakt met de kranen of radiatoren.

Als je even zoekt hier op de oudere bijdragen vind je plaatjes die veel duidelijk maken hoe het hoort te zitten.
 
Dat klopt niet.

De installatie moet voldoen aan de regels die golden bij oplevering (1961)

Elke wijziging in de installatie moet voldoen aan de huidige normen.
 
Dit zijn de wettelijke eisen Headhunter.
Wettelijke eisen
Op grond van artikel 1.4 van de Regeling Bouwbesluit 2003, gewijzigd zoals aangegeven in Wijziging Bouwbesluit
2003 van 2005-07-1 1, moet een bestaande elektrische installatie voldoen aan NEN 1010 oftewel aan
de in de Wijziging Regeling Bouwbesluit 2003 aangegeven delen van NEN 1010. Zie blad 0 van NPR 5310.
In bepaling 5.3.3.1.101 van NEN 3140 is de volgende eis opgenomen:
Bij inspectie van installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht
waren bij de aanleg van de installatie.
 
Wanneer werd de installatie van de door TS genoemde badkamer aangelegd dan?Volgens mij in 2012.

En gezien het laatste deel van je Quote moet de installatie voldoen aan de regels van 2012.
 
Dat staat er nu juist niet of het gaat om latere uitbreiding/vervanging of eerste aanleg. (latere aanleg of eerste aanleg)
Je kunt om die reden niet iemand verplichten om aan de huidige eis te laten voldoen voor een uitbreiding of vervanging van een deel van zijn huidige installatie. Daarnaast is de oude eis gewoon een veilige oplossing.
 
The headhunter schreef:
Wanneer werd de installatie van de door TS genoemde badkamer aangelegd dan?Volgens mij in 2012.

En gezien het laatste deel van je Quote moet de installatie voldoen aan de regels van 2012.

Ik neem aan dat je met installatie bedoeld de electrische .... die lag er natuurlijk al in de slaapkamer.

Maar zeker voor onzeker zal ik toch een nieuwe groep trekken ... heb sowieso aarde nodig daar voor verlichting, afzuiging en stopcontacten.
 
Wat voor groepenkast heb je? Eentje met aarleks?
De wcd`s in de badkamer mogen enkel als deze achter een aarlek zitten en in geplaatst zijn in de vastgestelde zone indeling.
 
Vorig jaar meterkast vervangen ... alles zit achter aardlek. Echter de bedrading richting nieuwe badkamer is nog 2 aderig.
 
Je kunt mits de buizen goed aangelegd en er geen verborgen lasdozen zitten vrij makkelijk een aardedraad bij trekken. Makkelijkste is om met een van de 2 draden een aarde en een nieuwe draad door te trekken. Mocht je oude kleuren hebben trek je met de 2 oude draden drie nieuwe draden in de juiste kleur door de buis.
Je mag ook niet 2 groepen in 1 buis hebben dit even ter info.

Wat niet duidelijk is of de bestaande leidingen ingefreest of gestort zijn of tussen houten vloeren/plafonds zitten. Een nieuwe groep door een betonnen plafond frezen is wel een behoorlijke ingreep.
Komt er een wasmachine en/of droger dien je daar voor elk een apparte groep aan te leggen of een wisselschakeling waarmee je de droger en wasmachine mee kunt omschakelen.
Misschien wel handig om dit van te voren even te bedenken wat je wilt.
 
Alles is beton in mijn huis :) .. ik boor en frees me een hoedje.

Toen ik het 6 jaar geleden kocht, heb ik echter toevallig een buis naar die kamer gelegd vanuit de meterkast met utp kabels (wireless was toen nog niet zo populair :wink: ). Dus ik heb al een buis rechstreeks naar de meterkast vanuit deze ruimte. Die wil ik dan ook benutten om de kamer van een nieuwe groep te voorzien. Al het "oude" spul zal ik afkoppelen.
 
Inmiddels heb ik een nieuwe groep gemaakt en een centraaldoos in het plafond (bereikbaar) gemonteerd.

Ik heb 6mm vertind aardekabel vanuit de drain en de aardmat naar een CAP. Nu moet ik nog vanuit de CAP naar de centraaldoos ... mag ik daarvoor de aardekabel van naastgelegen wcd gebruiken (vmvk 2.5mm) ?
 