Badgeiser Valliant MAG turbo nl 19/2

Bvdbergh

  • #1
Beste Lezer,

Mijn badgeiser Valliant MAG turbo NL 19/2 gaat soms (en dat wordt vaker) niet aan. Met koud weer lijkt hij beter te werken dan bij warmer weer. Soms helpt het geven van een tik een positief effect soms lang wachten. Heeft iemand een idee wat dit is?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
De volgende problemen bij je MAG TURBO 19/2 zouden er kunnen zijn en je moet proberen het probleem uit te splitsen.

Als de ventilator draait, vonken de Bougies?
Zo ja is er vlamvorming op de brander?

Geeft die 5,5 ltr p/min?
 

Cv-dokter

  • #3
Misschien is het de windvaanschakelaar wel :idea: Deze bevindt zich boven in het toestel en het wil nog weleens dat deze blijft plakken zodat de schakelaar niet in rust stand komt. Vaak als je een tik geeft aan de rechter bovenkant dat deze dan ''terugklapt'' en het weer doet :!:
 

Bvdbergh

  • #4
Het klopt dat als de ventilator brand hij altijd aan gaat (bougies vonken) Maar als de ventilator niet brand krijg ik hem niet aan. Soms heb ik ook vlam vorming (gele vlam). Het aantal liters kan ik niet bepalen (althans weet niet waar ik die kan zien)

Ik kan eens gaan kijken naar de windaanschakelaar boven op het toestel. alvast bedankt voor de tips.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Wanneer er (soms) gele vlamvorming is wordt het tijd voor een onderhoudsbeurt door een installateur.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als u water in een emmer 1 min laat lopen,weet u de hoeveelheid.

Als het te weinig is schakelt de stromingssensor de ventilator niet in.
 
Status