Badgeiser valliant MAG turbo NL 19/2 niet regelbaar

Bvdbergh

  • #1
Ik heb een vallaint geyser MAG Turbo NL 19/2 , een gesloten systeem. Sinds kort krijgen we te warm water uit onze kraan. Je zou denken dan doe je er meer koud bij of vraagje minder warm water. Ik beide gevallen slaat dan de badgeiser uit. We kunnen dus eigenlijk maar een temperatuur water krijgen en die is veel te heet. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen.
Ik heb de kraan doucheslang en douchekop vervangen. Heeft iemand een idee waar dit dan aan kan liggen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Is dat sinds het plaatsen van de nieuwe kraan en douchekop ?
 

Bvdbergh

  • #3
Nee het is niet sinds het plaatsen van een nieuwe douche kop. De badgeiser is sinds 2 weken het niet goed aan het doen. In eerste instantie gaf de badgeiser 2 weken geleden in eens te koud water af. Hierna is er een monteur geweest deze heeft er iets aan veranderd en kregen we weer warm water. (achteraf was het warm water niet goed regelbaar en te warm). Overigens de warmwater temperatuur die er nu uit komt nog nooit zo warm geweest bij het draaien. Bij het proberen draaien aan de temperatuurkeizer op de badgeiser slaat de badgeiser uit. De badgeiser werkt alleen als ik de temperatuurkiezer zo warm mogelijk zet.

Daarna is de monteur nog een keer geweest deze denkt dat de badgeiser goed is maar dat in het kranen werk te veel kalk zit. Ik heb hierna het kranen werk vervangen.
Zowel in de keuken en in de douche (enige 2 plaatsen waar warm water is) is ook na het vervangen van de kranen de water temperatuur niet of nauwelijks regelbaar. Het is in ieder geval niet op een douche temperatuur te krijgen.
Hopelijk is er iemand die me kan helpen..
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Lijkt me toch verstandig de monteur er weer bij te halen, hij heeft schijnbaar iets veranderd aan de instellingen en dat werkt dus niet goed, hij moet z'n werk even opnieuw doen.
 

Bvdbergh

  • #5
Ik had de monteur opnieuw gebeld maar deze gaf aan het nu niet meer te kunnen maken. Ik heb een andere monteur gebeld maar deze wilde Valliant zelf langs laten komen maar dat kost veel geld begreep ik.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Lijkt me gek dat het niet te maken is en Vaillant laten komen vind ik een zwaktebod.
Bel eens een paar bedrijven die ook geisers onderhouden, lijkt me sterk dat de fabrikant hiervoor moet komen.

Ik vemoed dat de membraan defect is, de eventueel veranderde instelling moet dan ook gecorrigeerd worden, dat is voorbehouden aan een vakkundig monteur.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Defecte of slechte temperatuur sensor, losse stekkerverbinding sensor.

Na de reparatie mogelijk vaste branderdruk nu verkeerd ingesteld.

Er is in deze geiser geen membraan aanwezig, deze wordt door een waterstromingsschakelaar in bedrijf gesteld.

De in bedrijf name gaat gewoon goed, dus moet het in de regeling /sensor temperatuur meting fout gaan.

Dit is toch werk voor iemand die kennis heeft van het merk Vaillant en met name op het gebied van geisers.
Dit ook in verband met de benodigde meetgereedschappen.

Vr Gr
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Er is in deze geiser geen membraan aanwezig, deze wordt door een waterstromingsschakelaar in bedrijf gesteld.
Sorry voor de verwisseling van het type :oops:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Geeft niet hoor Jan en daar was het ook niet voor , we proberen de TS toch te helpen met een oplossing.

vr gr
 