Badafvoer op 32mm

Ja, dat is niet heel handig, dus ik zoek alternatieven...

Onder mijn bad zit alleen de oude douche afvoer, die vanuit de bouw ('90) ook in 32mm uitgevoerd is, en mijn toilet afvoer. Die is dan wel in 110mm uitgevoerd, godzijdank, maar dat is een vlechtwerk van bochten waar ik geen zuivere aanhechtplek heb onder afschot vanaf het bad. Dan zou ik een gat moeten boren in de zijwand van een 90⁰ bocht en daar zelf met kit en een schietgebedje de boel "dicht" maken.

Mijn laatste alternatief is om een sleuf van 2 meter door m'n kanaalplaat uit te hakken en naar een 50mm afvoer aan de andere kant van de badkamer te werken. Of dat praktisch haalbaar is blijft ook nog afwachten, want mijn radiatorleidingen lopen door dat stuk vloer en die zijn minder dan 30mm diep ingestort (vraag me hoe ik dit weet.....)

Ik neig er dus toch zeer sterk naar het bad gewoon op die 32mm te gooien en dan maar te accepteren dat het anderhalve werkdag gaat duren voordat-ie leeg is gelopen. Voordat ik dat doe wil ik even polsen hoe de experts daarin staan, of ik daar niet toch tegen problemen ga lopen die van serieuzere aard zijn, etc. Op diezelfde 32mm afvoer komt namelijk ook een vertakking naar de gootsteen, de sifon daarvan zal ca. 2-2,5 meter vanaf het hypothetische T-stuk komen.
 
De regels hebben ze niet bedacht voor het snel of minder snel laten leeglopen van een toestel zoals een bad. De norm voor een bad is een binnendiameter van 57mm. Deze diameter is berekend om ervoor te zorgen dat je sifon niet leeg getrokken wordt. Rioolgassen zijn zeer ongezond. Met de wastafel erbij praat je over een verzamelleiding die eigenlijk ook weer een diameter groter moet zijn om te voorkomen dat sifon leeg getrokken worden. Dus als je gaat aansluiten met 32mm moet je goed nadenken hoe je je stankafsluiting gaat waarborgen. Bij afvoer moet je altijd denken in lucht beweging en niet in water afvoeren. De vullingsgraad van een afvoer dient rond de 70% te komen. Bij volvulling creëer je een hydraulische afsluiting en wordt lucht aangezogen via de afvoer en dus is je sifon dan leeg wat zorgt voor rioolgassen in je ruimte.
 
En dat is precies waarom ik het kom vragen voordat ik 't doe!

Toevallig net op een verjaardag dezelfde vraag in de groep gegooid waar iemand een "overdrukventiel" aanraadde? Ik weet niet of dat de juiste term is, maar dat zou ik voor mijn wastafel-sifon installeren en als er dan onderdruk ontstaat waardoor het sifon leeg getrokken zou worden, zou dat ventiel openspringen om de beluchting te garanderen. Is dat een degelijke manier om, zoals jij het noemde, de stankafsluiting te waarborgen? Of zit ik dan alsnog in beunhaas-territorium?
 
Dat is eigenlijk een onderdrukventiel of een snuiver.
In geval de sifon van het bad zou worden leeggezogen, wat niet altijd zeker is, en er dus stank zou binnenkomen, is zulke snuiver wel degelijk een mogelijke oplossing.
Wat die 32 mm betreft: Toen er lang geleden nog hoofdzakelijk met afvoerbuizen in koper werd gewerkt gebruikte men voor de afvoer van een bad zeer vaak een koperen sifon van 32 mm aangesloten op koperbuizen van 5/4" wat ongeveer overeenkomt met 32 mm.
Bij een nieuwe installatie zou ik dat nu niet meer aanraden, eerder 40 of 50 mm, maar het werkte wel met die 32 mm en de snelheid van leeglopen was niet abnormaal trager.
Veel hangt uiteraard nog af van de lengte van die 32 mm leiding en van het verdere verloop van de afvoerleidingen.
 
inprincipe zou het kunnen, zorg dan wel voor dat de 32mm leiding be en ontlucht wordt dmv doortrekken naar het dak
 