AWB Thermomaster 2HR Comfort Plus, geen warm water

Ben D

  • #1
Hoi,
Afgelopen 2 dagen heeft het tap warm water storingen gegeven.
Eerst af en toe geen warm water en nu helemaal niet meer.
Als je het warm water aanzet reageert de ketel er niet op.
CV werkt wel gewoon en ketel geeft geen storingsmelding.

Tap NTC eruit gehaald en was vochtig maar ziet er wel goed uit.
Even getest in koud en warm water en dat werkt gewoon.

Kan het zijn dat de NTC vochtig was dat toch de buis defect is en hierdoor storingen kunnen optreden?
 

Freekcv

  • #2
Ja dat kan zeer zeker :D
 

Xr8

  • #3
Als de tap NTC nat is dan kun je het beste de dompelbuis en de tap NTC vervangen. Het kan ook nog in je 3 wegklep zitten. Motor, binnenwerk of beide.

Succes.
 

Ben D

  • #4
Het was inderdaad de NTC en/of de dompelbuis.
Beide vervangen en dat werkte weer.

Maar nu een probleem dat een buis onder de boiler gaat 'zingen' na warm water afgifte, pas als de kraan weer dicht is doet hij dat.

Je voelt hem ook trillen.

Enig idee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Controleer de driewegklep eens, mogelijk gaat deze niet helemaal open.
 

Xr8

  • #6
Haal de grijze motor eens van het 3wegklep huis af. Dit kun je doen door het knopje op de motor in te drukken en de motor 1/8 slag te draaien. Nu zie je het binnenwerk met veer. Deze moet je met enige kracht kunnen in drukken. Laat het binnenwerk los, de pen moet dan zonder hapering in een vloeiende beweging terug komen. Is dit niet het geval dan het binnenwerk vervangen.

Succes.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Ben D schreef:
Maar nu een probleem dat een buis onder de boiler gaat 'zingen' na warm water afgifte, pas als de kraan weer dicht is doet hij dat.
INlaatcombinatie?
 

Ben D

  • #8
Denk het niet, dat is toch de pijp met de NTC weerstand?

Er zitten 5 aansluitingen onder de boiler.
2x cv
1x aftappunt
1x met NTC weerstand (inlaat?)
1x pijpje dat gaat trillen.


3weg klep nog niet kunnen controleren.
 

Xr8

  • #9
De inlaatcombinatie zit in de koudwater toevoer, als het goed is, is deze aangesloten op een afvoer. Deze kan inderdaad ook vreemd geluid maken. Is dit het geval dan vervangen door een nieuwe.

Succes.
 