Ik heb een AWB thermomaster 23.19 WT uit 1991 staan, welke inmiddels al 20 jaar oud is.
Hij doet het wel, echter blijft hij maar stoken, dag en nacht. Even gaat hij een paar seconden uit, maar daarna is hij weer aan het loeien. Het houd gewoon niet op. Ik heb laatst de jaarrekening ontvangen, en toen begreep ik dat er echt iets mis was.
De thermostaat is het in ieder geval niet, deze heb ik al een tijdje terug vervangen. Ook tocht het niet, en er staat ook nergens een raampje ofzo open.
Nu ik het financieel erg moeilijk heb, hoop ik niet een nieuwe cv ketel te moeten aanschaffen. Wellicht is het iets kleins.. mischien een knopje dat omgedraaid moet worden ? ""instelknop modulec cv"" zag ik staan, kan het daaraan liggen ?

Ik heb er totaal geen verstand van.

Alvast bedankt voor alle hulp / advies
56972_HPIM3224_1.jpg
 
Zoek eerst de thermostaat kabel eens op en koppel die eens los.
Het kan zijn dat daar een kortsluiting in zit.
 
Ter verduideleking: kabel loskoppelen van de cv-ketel :wink:
elektronicakast zit links-boven.

Maar even voor het juiste beeld: word het nu bloedheet in huis???
of duurt het te lang voordat het op temp. is?
Anders zit ik te denken dat hij op halve kracht brand, en dan zou het de
modulatiespoel op het gasblok kunnen zijn...of de aanstuuring daarvan :wink:

Ik zie ook net dat hij op 40 graden staat, dat is niet echt heet, hoe hoog
staat de draaiknop op het gasblok?? (dat grijze rondje links-onder)
 
56972_HPIM3227_1.jpg


Allereerst excuses voor mijn late reactie. Vriendelijk bedankt voor de geplaatste reacties.

De termostaat kabel heb ik niet kunnen vinden, er staan een hoop kabels.
Bloedheet word het niet, wel duurt het idd lang voordat het op temp is, en wanneer dat zo is, gaat hij om de minuut stoken. ( met 18graden al )

Ik heb een foto gemaakt van de stand op het gasblok. Het is voor mij niet echt duidelijk welke stand hij staat. Moet ik nou kijken naar dat witte streepje, of het getal dat bovenin staat ?
 
Bepaalde Honeywell thermostaten hebben de vervelende eigenschap dat bij een bijna lege batterij de ketel blijft doorstoken.

Wie weet?
 
Draai de grijze knop maar eens op 5, hij staat nu op 2, ga dan nog
maar eens kijken wat de temperatuur word op de ronde meter eronder :wink:
 
Er komt ergens een dunne draad uit de muur.
Die zit met 2 contactjes aangesloten op Uw ketel.
Die kabel moet je hebben, zit meestal met een kroonsteentje of een klein stekkertje op de regelkast die links boven zit in deze ketel.
Haals dat los en kijk of de ketel dan nog steeds blijft branden.

Zo niet: controleer dan idd de batterijen van je kamer thermostaat (als er al bat. in zitten)
Of controleer de hele kabel.
 
Krijg je wel fatsoenlijk warm/heet water, of blijft het maar lauw?
Ik vermoedt een defect aan driewegklep, waardoor de ketel op warm water blijft branden.
(maar dat komt niet zo vaak voor)
 
Ik heb het gasblokje op 5 gezet. Hij geeft nu na een aantal uur 60 aan, en daaronder 2.
Het is momenteel wel warm in huis, alleen gaat hij om de 10 minuten weer stoken.

Warm water werkt gewoon normaal. daar heb ik geen problemen mee

De cv stookt nu om de 10 minuten tijd telkens opnieuw. is dat normaal?
 
Om de 10 Minute de hele dag door is niet normaal ,nee , gasrekening zal ook niet normaal zijn. durf ik te wedden. :mrgreen:

plaats een foto van je thermostaat en bedradingskastje op de ketel.
 
Warm water werkt wel, daar heb ik geen last van. De 2 dunne draden waren idd met 2 contactjes aangesloten op mijn ketel, die heb ik er uit gehaald. De termostaat is vervolgens vastgelopen
Staat nog wel gewoon aan, met 20graden op het display, echter reageert hij niet meer wanneer ik draai.
Vervolgens heb ik ongeveer een half uur gewacht, cv stookt niet meer.
( ik neem aan dat het nu steeds kouder gaat worden in mijn huis )

Batterijen controleren... Deze werkt niet op batterijen. Het is trouwens een Honeywell T87G 1006
 
Dat is een round on/off.
Als de cv nu niet meer stookt (als de kabel er af is) dan heb je een kortsluiting in de thermostaat kabel.
Of je kamer thermostaat is niet goed meer (defect)
Dan kun je nog een test doen.
Sluit de kabels weer aan op de cv ketel.
En maak dan de kamer thermostaat contacten los.
NIET alleen de thermostaat er af halen.
kijk dan wat er gaat gebeuren.
 
Ik vraag mij af of een powerstealing thermostaat wel geschikt is voor
zo'n oude AWB..... op de nieuwere versie gaat het soms ook fout :wink:
 
Ik heb in tussentijd de oude cv ketel laten vervangen door een Agpo Domina f124e / c124e
Jammer genoeg is het stoken nog niet voorbij.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
 
Haal thermostaat van de muur af en sluit deze mbv een stukje draad op de ketel en ff testen of ketel goed erop reageert , waarschijnlijk is je huidige kabel van ketel naar thermostaat niet in orde ,misschien een schroef doorheen ? waardoor kabel sluiting maakt en ketel daardoor continu blijft draaien , een beetje elektricien is er met 10 minuten wel klaar , daar had je echt geen nieuwe ketel voor nodig.
 