Automaat ?

Gerrit123

  • #1
Hallo,

Ik heb zelf een nieuwe stoppenkast geplaatst met 8 groepen.
De kast bestaat uit 8 groepen met 16 A automaten(b-karakteristiek), 2 aardlekschakelaars(1 per 4 automaten), en 1 hoofdschakelaar.
Ik heb deze geplaatst omdat de oude nog met smeltzekeringen was en wat problemen gaf op 1 specifieke groep, die van de keuken.

Nu doet zich het probleem voor, dat regelmatig de automaat van de keuken eruit springt.
Wonderlijk genoeg niet telkens maar eigenlijk random, alsof ik teveel (meer dan 16 A) afneem van die groep.
De ene keer draait de afwasmachine keurig zijn programma, en kan ik tevens nog wat opwarmen met de magnetron(900 W), en de andere keer spring de automaat eruit als ik alleen de magnetron aan doe.
Als ik het koffiezetapparaat(2000-2400 W) aanzet, is de automaat er nog niet 1 keer uitgesprongen ?
Als ik de frituurpan(1500 W) op hetzelfde stopcontact aansluit, springt de automaat er wel weer regelmatig uit, maar ook weer niet alle keren ?

We hebben de groep op een andere automaat gezet, (mjss maandagochtendautomaat ?)maar dit maakte geen enkel verschil, sterker, die leek wel nog minder te kunnen hebben.
We hebben de groep spanningsloos gemaakt en doorgemeten met een Ohmmeter, maar ook niets kunnen ontdekken.
En volgens mijn bescheiden mening springt de aardlek eruit met een vorm van sluiting ?

De andere groepen hebben geen probleem.

Wat kan hier het probleem zijn ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt kortsluiting in een deel van de installatie, zodra er vermogen word afgenomen warmt een bepaalde lasdop op en veroorzaakt kortsluiting.

Een aardlek valt uit bij contact tussen aarde en fase of nul.
een automaat valt uit bij een kortsluiting of overstroom tussen fase en nul of tussen fase en aarde.

Nu je aardlek blijft zitten dus is er een probleem tussen nul en fase.

Dit ga je iig niet meten met een multimeter, zolang de groep blijft zitten is de stroom te beperkt en is er nog geen sluiting.
Je zou misschien een meting kunnen doen met een Isolatie tester maar dan moet je die wel hebben.

Makkelijker is om de centraaldozen bij langs te gaan, waarschijnlijk heb je het dan zo gevonden.
 

Gerrit123

  • #3
Dank voor je antwoord.

Er was al zoiets bij me opgekomen, een soort van "knetterende" lasdop of steeklasdop.
Dat is toch ook wat je bedoelt ?
En dan nog selectief in de groep van de keuken, toch ?
Maar ik heb idd zelf geen isolatietester.

Ik ga iig eens doen wat je voorstelt, mocht ik zo niets vinden, haal ik er wel een installateur bij, dit is ook niks .
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Al die apparaten zitten toch niet op één groep? Dat lijkt me wat veel van het goede. De stopcontacten voor algemeen gebruik horen in de keuken over twee groepen verdeeld te zijn.
 

Gerrit123

  • #5
Jawel, al die apparaten zitten voor zover ik het weet, op 1 groep, maar zoals je in de startdraad kan lezen, staan ze eigenlijk nooit samen aan, en springt de automaat er ook uit als er maar 1 apparaat aan staat.
Dus van overbelasting van de automaat is dan imo geen sprake, dus ik denk dat het dan ergens anders aan ligt ?

Verder, kortsluiting ontstaat als je een fase tegen een nul aanhoudt, ik begrijp nu eigenlijk niet dat er de ene keer wel een kortsluiting is en de andere keer niet ?
Ik bedoel, als je de groep zwaarder belast, ontstaat er kortsluiting, maar bij een lagere belasting dus niet ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Opwarming is bij lage vermogens minder, de kortsluiting ontstaan door een verbrandende lasdop of water geeft zoveel vermogen af dat water verdampt en contacten tussen 2 draden weggebrand worden, zodat het weer een tijdje duurt voordat de volgende kortsluiting ontstaat.
 

Gerrit123

  • #7
Even voor de zekerheid.
Je zegt dat de contacten tussen 2 draden wegbrand.
Maar dan nog zit het op 1 lasdop, dwz hetzij fase hetzij nul in 1 lasdop?
Dan heb je toch nog steeds geen kontakt tussen fase en nul ?
Of heb je bij zo'n "brandende" lasdop een connectie tussen fase en nul, die verdwijnt als het afgenomen vermogen afneemt, en weer ontstaat op het moment dat er weer vermogen wordt afgenomen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De verbrande lasdop stookt bedrading heet, die bedrading loopt gezamenlijk de buis in, op dat punt kunnen contacten ontstaan.
ook kunnen doppen samensmelten, er kan een draad tegen de dop liggen, zoveel ruimte is er niet in een lasdoos.
 