Atag Perfect 2 E4

Daniel91

  • #1
Leden,

Hopenlijk kunnen jullie mij helpen.
Mijn Atag Perfect 2 (PF-SHR24T) blijft de foutcode E4 geven.
Sensoren aanvoer en retour zijn vervangen.
Platenwisselaar is gedemonteerd en schoon gemaakt.
Expansievat vervangen(oude was defect).
Driewegklep is niet zo heel lang geleden vervangen.
Sporadisch schiet hij middels de reset knop uit de storing en werkt dan ongeveer een dag weer.

Iemand die dé tip heeft?

Alvast bedankt!
 

Marcn88

  • #2
Programma fout in de hoofdprint
Vervangen van de print is de enigste remedie
 

Daniel91

  • #3
Lees inderdaad wel her en der over een "ombouw" maar verder niet in detail hoe en wat...
 

Daniel91

  • #4
Even een terugkoppeling.
Het bleek inderdaad de print te zijn.
Vervangen voor een tweedehands exemplaar en hij werkt weer.
 