Al een langere tijd heb ik een vervelend probleem met mijn ATAG Enigma Comfort ketel, met een Brain II thermostaat.

Ik heb een week programma ingesteld, en dat werkt allemaal goed, behalve in de ochtend. Vaak springt de verwarming al aan uren voordat deze volgens de programmering aan moet slaan. Dit probleem doet zich alleen voor bij het begin van het ochtend programma, niet bij de andere ingestelde momenten.

Nu meen ik dat de Brain zich wat aanpast en soms eerder kan beginnen met stoken om de kamer op temperatuur te krijgen, maar het lijkt me wat overdreven om al om 0530 te beginnen wanneer je de kamer om 0800 warm wilt hebben..

Ik neem aan dat het probleem in de Brain zit. Zou het vervangen van de thermostaat in principe het probleem moeten oplossen? OF is er eventueel nog een andere oplossing te bedenken? Alle tips meer dan welkom!
 
Ik heb het zelfde CV installatie. Ook met een BrainII met buitenvoeler aangesloten.
De ketel begint bij mij ook vroeg heel zachtjes te stoken.
Om 8,15 uur moet het 19,5 graden zijn en dat klopt altijd ongeacht de buitentemperatuur.
Ik neem aan dat dit de zuinigste manier is om op de gevraagde temperatuur te komen.
Het is jammer dat de stookindex niet meer in de huis aan huisbladen wordt vermeld.
Met dit getal kon je wijzigingen aan de thermostaat of blokken beter in de gaten houden.
*wgb*
 
De brain berekend de temperatuur op het moment van de ingestelde tijd.
Als je 8:00 20 graden wil moet de ketel niet om 8:00 uur beginnen met stoken anders is het om die tijd geen 20 graden.

Er zit wel een instelling hoe lang van te voren de ketel mag aanspringen.
Staat hij op 1 uur ingesteld mag de ketel om een uur eerder beginnen mocht dat nodig zijn om de ruimte op temperatuur te krijgen. Heeft hij maar een half uur nodig dan begint de ketel een half uur voor de ingestelde tijd met aanwarmen.
 
Dank voor de tips so far, ik ga even kijken naar die instelling hoe lang van te voren hij mag gaan 'voorstoken'. Maar het lijkt nu toch iets meer dan dat te zijn, aangezien het echt over een aantal uur te vroeg aanspringen gaat. Bovendien, in die gevallen staat de gewenste temperatuur volgens de thermostaat ook al op bijv 19 graden, en is de kamer ook al op die temperatuur lange tijd voordat volgens het programma ingesteld.
 