Atag kachel geeft storingscode 4 bij warmtevraag cv

Status
Niet open voor verdere reacties.
Onze atag HR27T valt geregeld gelijk in storing bij warmtevraag van de cv.

Op de branderautomaat (MCBA 1217) knippert het getal 4. Volgens boekje is dit een kortsluiting in 24V circuit of MCBA fout.
Bij warmtevraag van de boiler treed deze storing niet op.
Bij een andere branderautomaat gebeurde precies hetzelfde.
wie heeft een idee.
 
Dit is waarschijnlijk de droogkook beveiliging die aan gesproken wordt.
Deze even (voor test!) overbruggen en hij werkt als het goed is weer.

Als dit het niet is kan ik je morgen pas verder helpen heb nu even geen informatie voor handen van het toestel.

Kan zijn dat het met overbruggen ook niet werkt.
 
Voor je beveiligingen doorverbind wil ik je er wel op wijzen dat de doorverbinding nooit blijvend mag zijn en dat je zeker moet zijn dat er voldoende waterdruk op je systeem hebt staan.

Het overbruggen van een beveiliging (elke beveiliging) kan leiden tot een potentieel gevaarlijke situatie en moet eigelijk niet worden gedaan.
Soms ontkom je er niet aan maar laat een toestel nooit onbeheerd achter met beveililingen overbrugt.

M.a.w. LET OP !!

ps. Marco schrijft ook "even overbruggen" wat aangeeft dat het niet blijvend is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan