Beste,

Ik bezit een ATAG WI6055BC afzuig systeem. Helaas is deze aangesloten op de mechanische afzuiging/ventilatie van het huis. Je kunt het wellicht al raden, deze is absoluut niet krachtig. Gevolg: alle lucht die ontstaat bij het koken wordt niet goed afgevoerd, blijft hangen in het huis en blijft nog langer in meubilair zitten, maar ook wordt het erg 'mistig'.

Nu heb ik mijn afzuigkap eens bekeken.


De afzuigkap zou 3 standen moeten hebben, maar als ik deze verschuif gebeurd er niks, logisch omdat hij is aangesloten om de mechanische ventilatie. Daarom denk ik dat ik iets mis een 'aanjaag motor' die ik wel in verschillende standen/snelheden kan zetten ?

Ik heb ook een handleiding gevonden, volgens mij mis ik de onderdelen in figuur 4 ?

handleiding atag wi

Weet iemand hier mee van ? Alvast bedankt !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een kap op een mechanische afzuig installatie heeft nooit een afzuigmotor in de kap.
De 1,2,3 bediening hoort aangesloten op de mechanische ventilatie motor die dan bij koken op stand 3 kan worden gezet.
Een afzuig op een mechanisch systeem kan gewoon goed werken.
 

Gericom

  • #3
De WI6055BC is een motorloze afzuigkap, de 3 standenschakelaar wordt in de meeste gevallen niet gebruikt (=niet aangesloten) als er al een bedieningsschakelaar op de muur zit om de mechanische ventilatie in/uit te schakelen.
De handleiding is voor verschillende types, Fig.4 is bijvoorbeeld een type met 2 motoren.