Andere stopcontacten?

Status
Niet open voor verdere reacties.
16180_IMG_0040_Large_1.jpg


16180_IMG_0041_Large_1.jpg



Een vraagje, deze schakelaar stond in een tuinhuisje.
De rechtse kabel zou ik willen vervangen naar 2 stopcontacten (waterdicht).

Er zijn 3 draden nl blauw, zwart en bruin.
Tussen zwart en bruin staat 220V en tussen zwart en blauw staat ook 220V?

Welke draden zou ik moeten nemen om op de stopcontacten aan te sluiten?

De 2 stopcontacten zijn 16A is dit genoeg om een grasmachine op aan te sluiten?

Dank bij voorbaat,

P.
 
Neen, een aardingsdraad is er niet.
de vorige eigenaar heeft die draad getrokken in ongeveer 1980.

Zoals je ziet is de bruine draad aangesloten op een aardings draad???
Waarschijnlijk bij gebrek aan een andere kleur.

De grijze dikke kabel komt van de garage en is ongeveer 30 meter lang.
 
Pinokkio schreef:
Tussen zwart en bruin staat 220V en tussen zwart en blauw staat ook 220V?
Wat staat er trouwens tussen blauw en bruin?
Pinokkio schreef:
Welke draden zou ik moeten nemen om op de stopcontacten aan te sluiten?
Zwart en blauw. Die bruine draad als aarding aan de linkerzijde mag niet en wordt afgekeurd bij de volgende keuring.
Pinokkio schreef:
De 2 stopcontacten zijn 16A is dit genoeg om een grasmachine op aan te sluiten?
Contactdozen en schakelkastje zijn 16A, automaten lijken mij slechts 6A. 16A is genoeg voor een grasmachine.
 
Tussen blauw en bruin staat 0 volt

waarom heb ik 2 maal 220 Volt?

Zou ik zwart en blauw mogen aansluiten op de stopcontacten?
 
Pinokkio schreef:
Wat moet ik met de bruine draad doen, zou ik er een rapid klem op zetten?
Daar zit toch een klem.
Pinokkio schreef:
Jkun je me ook zeggen hoeveel Amp ze zijn, staat er niet op vermeld?
Op de automaten staat C6, wat op 6A duidt. Als niemand geknoeid heeft zit er een kalibreerelement ingegoten in het deksel voor een zekering van maximum 16A of een automaat van 20A. 16A automaat is m.i voldoende, 20A mag.

EDIT: Nog vergeten. Ik zie daar schakelaars. 20A in een kring waar schakelaars en contactdozen zitten mag enkel onder bepaalde voorwaarden.
- Bedrading volledig in 2,5mm2 (wat het geval is zo te zien)
- Tweepolige schakelaars
- Schakelaars van 16A geen 10A
 
Even voor de duidelijkheid: De voedende kabel (dus die vanuit je huis naar de garage staat en waar spanning op staat tussen blauw en bruin en blauw en zwart, is dat de grijze kabel op de foto met het plakband eromheen?

Met hoeveel Ampere is de voedende leiding afgezekerd in je groepenkast in huis?

Met welk doel wil je dat zekeringenkastje plaatsen?
 
De 2 schakelaars met het stopcontact en de zekeringskast wordt niet meer geplaatst.
Er zijn nu 2 buitenstopcontacten geplaatst.
De zekering staat op 16 amp.

Bedankt voor het mee denken, alles werk zoals het moet.
Nog dit jaar word de kabel veranderd met aarding.
 
Zolang je geen aarde hebt, moet je wel erop letten dat je grasmaaier beschermklasse 2 heeft, te herkennen aan het volgende symbool:

76114_beschermklasse2_1.jpg


Anders is het te gevaarlijk.
 
Mocht dit niet echt duidelijk zijn. Kabel moet:
- EXVB zijn en minimum 60cm diep liggen
- XVB of oudere VVB in een buis en minimum 60cm diep liggen
 