Alutherm ER 200

Dianaradson

  • #1
Dag beste lezer, ik heb me eerst in verschillende berichten ingelezen op deze site. Wat een bruikbare info allemaal! Graag uw advies over mijn cv-ketel Radson Alytherm ER 200. Bijvullen/ontluchten volgens de regels gedaan. De overloop blijft lopen tot 1,2/verwarming valt uit. Ik heb een meningsverschil met mijn vader, ik ben dan ook vrouw: expansie vat vervangen? drukregelaar? Help help...info meer dan welkom.
Ketel is van 1982, heeft het echter goed gedaan. Ik zou deze graag wederom in werking stellen. Alvast bedankt!!!!
Is van deze ketel nog een handleiding te vinden? Meer dan welkom!
 

Fiesiekus

  • #2
De "overloop": is dat het overstortventiel? Of iets anders? Indien overstortventiel blijft lekken, dan vervangen.
 

Dianaradson

  • #3
Geweldig zeg nu al een reaktie! Thanks!
Aan de achterkant van de ketel zit een metalen leiding/buis de onderkant is open, aan de bovenkant een rode draaiknop om water te laten lopen, deze (zoals ik het noem) overloop blijft lopen/druppen tot de meter op 1,2 staat...kan je hier iets mee?
 

Fiesiekus

  • #4
Lijkt op een lekkend overstortventiel. Dus vervangen en niet meer aan draaien.
 

Dianaradson

  • #5
Dus geen ander expansievat, maar een ander overstortventiel halen??

Zeg waar kan ik de zeeuwse bolussen (lees zeeuws gebak) naar toe sturen? Als dank voor je info...
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Zou het vat ook even controleren als het water er toch af is. Als er water inzit is hij lek. Vaak lekt een overstort door een lek vat.
 

Fiesiekus

  • #7
Klopt. Dat was ik vergeten; het expansievat ook controleren door 't los te halen.

Stuur de bolusseen maar naar Arie; ik prefereer een Glen Thalloch.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Als je het helemaal goed wil doen met dat vat, op het vat zit een nippel waar je een bandenspanningsmeter op kunt zetten.
Als het vat los van de installatie is of drukloos in de installatie kun je met een bandenspanningsmeter de voordruk meten die in de meeste gevallen 0,5 bar hoort te zijn.
Onder de 0,3 bar zou ik hem sowieso vervangen.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #9
Je hoeft alleen te meten als er geen water inzit. Als het vat vol zit kun je hem beter gelijk vervangen.
 

Dianaradson

  • #10
Ik geef later op de dag of morgen de uitslag door :)
 

Dianaradson

  • #11
Even laten lezen hoe en wat;
Overstortventiel, expansievat, twee kranen vervangen etc. Na afkoppeling van het expansievat was het wel duidelijk :idea: Ik had mijn vraag hier neer gezet en binnen een uur waren er al berichten, en nog nuttige ook! Voor 60 euro klaar, een hoop wijzer en als het nodig is kan ik weer op de verwarming vertrouwen! Bedankt hé daar aan de andere kant van het scherm :roll:
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #12
Daat is dit forum toch voor??? :prima:
 