Airco afwatering

A-technischevent

  • #1
goede avond klussers,

ik weet dat ik zelf geen airco definitief mag aansluiten maar ben nu de units aan het hangen (installateur wilde dit niet door krappe ruimte met een draagbalk en hoog risico dat je het ding laat stuiteren op de grond) nu hangt hij en is mijn vraag of de afwatering van de airco nog per sé ergens heen moet of het een simpel iets is als ''zoek het maar uit zolang het afvoert naar beneden''
aangezien ik dacht de leiding ervan naar de regenpijp te geleiden en met zo'n split stukje in het riool te laten afvoeren direct leek mij dit het meest ''clean''

is dit handig/toegestaan of moet ik daarmee aan regelgevingen voldoen?

tevens de vraag of het wel afvoert zolang het horizontaal loopt vanaf de unit (niet omhoog) of dat het via de unit langs de muur kan gaan druipen als ik zonder pompje ga werken?

hoor graag jullie ideetjes :)

p.s.
ik hang hem alleen, sluit elektra aan op de aparte groep specifiek per unit.
dit doe ik omdat ik de volledige leidingen wil laten ''verdwijnen'' uit het zicht.
 

Freakie

  • #2
Het is gewoon condenswater. Wat je daarmee doet lekker zelf weten. Geen regels voor.
 
  • Like
Waarderingen: A-technischevent

A-technischevent

  • #3
@Freakie dat dacht ik ook als simpele ziel, gaan we dat gewoon doen :) ik check het liever dubbel dan dat ik een milieudelict pleeg...
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #4
Plaats de afvoer wel op afschot. Dat hoeft niet veel te zijn: een centimeter per meter kan al genoeg zijn. Waterpas is niet handig vanwege stilstaand water, dat met algen en ander vuil kan gaan klonteren en je leiding kan versperren.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en A-technischevent