AGPO- pomp lekt, druk word lager, radiat. worden niet warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb een agpo econforte ketel HMC 23-32,
ik moet hem vaak bij vullen, omdat de druk op een bar staat waardoor de ketel storing geeft. Heb de deksel geopend, en zag toen dat bij de pompen water heeft gedruppeld en bij de ventils op de pompen is er een kalk aanslag opgekomen. hoe moet ik dit verhelpen,,als ik de motors uit haal moet ik dan eerst de water leeg laten lopen zodat de druk wegvalt??

alvast bedankt...
 
Als je de pompen demonteert moet je alles drukloos maken!!!
Het wordt anders een behoorlijk zootje.
Verder weet ik niet veel van deze ketel, helaas zul je moeten wachten op antwoord
 
9 van de 10 keer zijn het niet de pompen die lekken maar de automatische ontluchters die boven op de pomphuizen zitten (de messing schotels met ventiel).
Advies : Drukloos maken en de ontluchters schoonmaken of beter nog vervangen voor nieuwe (universele caleffi onluchters voldoen) en weer vullen.
 
Bij deze ketel moet je goed opletten wat je doet.
Als de pomp lekt heb je een probleem want de pakking die ze daarvoor gebruikt hebben is niet meer leverbaar.Ook een nieuwe pomp plaatsen is van wege de pakking een risico de nieuwe pakking die daarbij geleverd wordt past niet en de oude gebruiken gaat ook vaak mis (lekkage) in dat geval kun je nog maar een ding doen en dat is afscheid van het apparaat nemen.De moraal
Goed kijken en maar hopen dat je het verkeerd gezien hebt en zoniet dan heb je heel veel geluk nodig
 
Ik dank voor jullie reactie's,, volgens mij lekt het van de messing dopjes die op motors staan.. want zie ook dat het daar beetje verkalkt is door de lekkage...dus als ik die dopjes druit haal kan ik ze ook weer zo terug in draaien na dat ik ze schoongemaakt hebt....
 
Klorissa schreef:
in dat geval kun je nog maar een ding doen en dat is afscheid van het apparaat nemen.De moraal
Goed kijken en maar hopen dat je het verkeerd gezien hebt en zoniet dan heb je heel veel geluk nodig

Ik weet toch bijna zeker dat AGPO hier een oplossing voor heeft, een ketel van tussen de 8 en 14 jaar oud hoef je echt nog niet af te schrijven !
(de pomp wordt compleet met kunststof huis, keerklep en ontluchter geleverd)

@ cemboy : die messing doppen zijn de ontluchters. Als je ze eraf draait (systeem drukloos maken) zal je aan de onderkant een vlotter zien met daaraan een pennetje.
Schoonmaken is een optie, als het probleem terugkomt zou ik de ontluchter toch vervangen.
 
Arnold je hebt het mis.Het huis is niet meer leverbaar en bij ons in de streek hangen heel veel Agpo's dus dat belooft nog wat
 