AGPO NEV124 Gemodificeerd naar NEV324T

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, ik zit met een probleem nml.

Ik had voorheen een AGPO NEV124 uit 1986 waarbij de waakvlam regelmatig spontaan uit ging. Tot op het moment van de verbouwing waarbij ik een radiator heb verwijderd. Ik had op dat moment de verwarming toch niet nodig maar wel warm water, en met mijn stomme kop heb ik dus de ketel weer aangezet met als gevolg dat hij waarschijnlijk ging droogkoken omdat het CV gedeelte dus geen water bezat. Met als gevolg een lekkage :cry: .

Nu heb ik op marktplaats een zelfde type NEV124 weten te bemachtigen die zelfs een jaar jonger was.
Deze heb ik inmiddels geplaatst omdat alle aansluitingen op dezelfde plek zaten ging dit vrij goed. Nu komt het probleem ik heb hierbij ook een beschrijving bij gekregen en tot mijn verbazing zat daar ook een elektrisch aansluitschema van een AGPO FERROLI NEV 324T - NEV 522TSV, het lijkt op een soort van modificatie want de print die er nu dus inzit is anders dan de voorgaande.

Nu heb ik na het aansluiten warm water alleen de CV wordt nauwelijks warm en ja hoor na enige tijd is de waakvlam wederom uit.
Op de print zitten ledjes waarbij na enige tijd de rode aangaat (led5) daarbij staat : Wachttijd (max.3minuten) na warmwatertappen of uitschakelen door regelthermostaat (63) of kamerthermostaat (72).

Dus met gevolg geen ww en geen cv. :!:
Klopt het dat er zo'n modificatie bestaat en moet ik dan niet een ander type thermostaat aanschaffen , ik heb het idee dat deze ketel modulerend is geworden omdat als de waakvlam weer aan is en ik doe de kamerthermostaat aan dan slaat hij een tijdje aan gaat vervolgens weer uit en slaat wederom aan zonder dat het nu echt warm word, en na een tijdje is de vlam weer gedoofd.

Ik ben dus weer terug bij het begin :shock: .
Herkent iemand dit probleem, ik ben zeer benieuwd wat dit is......
 
Het kan dat een nev 124 met een print van een 324 is voorzien maar dat heeft niets met de kamerthermostaat te maaken.

Om even bij het begin te beginnen kijk eens even of de pomp draait als er cv vraag is.
Zo ja dan is de pomp goed dan kan het nog zijn dat je waakvlam vuil is of dat de maximaal aan wordt gesproken deze zit boven op de warmtewisselaar als ik me niet vergis aan de linkerzijde.

Deze kan je tijdelijk door worden verbonden* om te kijken of het toestel verder goed werkt.
Maar dan moet je er zeker van zijn dat de pomp werkt.
Als het gebeurt als er warm water wordt gevraagd en dan na verloop de waakvlam uit gaat kan het ook nog zijn dat de waterschakelaar vast zit.

Wat het moduleren betreft dat klopt maar dat doet hij via een temp.sensor onder de verbrandingskamer in de cv.

Lukt het niet dan kan je er het best een vakman ter plaatste bij laten komen.

* De doorverbinding wel weer verwijderen want je verbindt een beveiliging door .
Tijdens het doorverbinden bij het toestel blijven zo dat er ingegrepen kan worden als het fout gaat.
 
De pomp werkt, de ventilator werkt ook, het gekke is als ik de CV aanzet dan brand hij een tijdje (ong. 1,5min) vervolgens slaat hij af soms blijft de waakvlam dan aan en na ong 5 min. slaat hij weer aan.

En dan lijkt het net of er een beveiliging optreedt waardoor de gastoevoer wordt afgesloten en krijg ik hem ook niet meer aan. Vervolgens trek ik de stekker eruit wacht een paar minuten start hem opnieuw op en de waakvlam blijft weer branden.

Dus als ik ww wil hebben gaat het goed, maar op het moment dat ik de cv aanspreek gaat hij spontaan uit na enkele minuten (1,5-3min).

Forumlid "Handyman" is dezelfde als "Randyman"!
"Handyman" is de toegang tot het forum ontnomen.
 
Het lijkt er op dat hij de temp niet kwijt kan kijk eens even of de pomp wel draait .
Hij spreekt zijn maximaal thermostaat aan.
Er kan ook lucht in het toestel zitten .
Dit kan je ontlucht door aan de rechter zijde onder verbrandings kamer een kopper moertje.

Maar ik denk zelf de pomp
 
Dat laatste zou weleens kunnen maar hoe controleer je of de pomp werkt: kun je dat op gehoor doen?

Gisterenavond heeft hij nml een redelijke tijd aangestaan maar de radiatoren werden nauwelijks warm een goeie tip Marco ik ga het direct proberen je hoort nog..
 
Ik heb de schroevendraaier er tegenaan gehouden en het enige wat ik hoor is een zoemend geluid waarschijnlijk zit hij dus vast.

Ik denk dat je het probleem gevonden hebt Marco, nu de volgende vraag als ik deze ga vervangen moet ik dan weer al het water uit het cv circuit laten of is het een kwestie van de inbusboutjes losdraaien?
 
Ho ho Jan, effe wachten jij hebt ook gelijk.

Ik heb de schroef aan de voorzijde eruit gedraaid en de as heen en weer gehaald er zat inderdaad wat weerstand op maar nu komt het: onderaan de motor zit nog een draaiknop die geheel naar rechts was gedraaid, waardoor hij het water met een bepaalde snelheid door het systeem pompt.

Deze stond dus helemaal dicht, en omdat de cv een tijdje niet heeft gedraaid zat deze ietwat vast en de tip die Jan gaf was inderdaad dat de motor wat vast zat en door de knop aan de onderzijde naar links te draaien begon de pomp te lopen en raad eens: wij hebben weer verwarming, bij deze Marco en Jan namens vrouw en kinderen bedankt voor jullie input.

Ga zo door.

Randy
 