Agpo hr econpact 27c steeds vullen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Je kan er op twee manieren achter komen of het expansie vat stuk is zonder af te tappen om het vat te controleeren.

Als je gaat bij vullen is de installatie dan snel op druk?
Als u de thermostaat op draait en cv zijdig gaat stooken loopt de druk dan meer dan een bar op?

Zo ja dan kun je er bijna van uit gaan dat het vat stuk is.

Als u hem vervangt let er dan ook op dat u het overdruk ventiel vervangt.

succes
 