Helaas ik zit in de kou,mijn hoofdbrander van de ketel gaat niet meer aan.
Alle ledjes branden wel op de goede manier.
Dus geen warm water en geen cv.
Wat zou het kunnen zijn ?,kan ik hier zelf nog iets aan doen ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is de cv water druk hoog genoeg maximaal 2 bar.


Tussen 1 en 2 bar zijn.
 

Klorissa

  • #3
Volgens mij is dit een open toestel met een waakvlam.Of heeft hij een electronische ontsteking. maw brand de waakvlam of inhet andere geval gaat hij ontsteken
 

Clever

  • #4
De druk op de ketel is goed ,geeft iets minder dan 2 bar aan.

Is met waakvlam,en die brandt
 

Clever

  • #5
Clever schreef:
De druk op de ketel is goed ,geeft iets minder dan 2 bar aan.

Is met waakvlam,en die brandt
Van alles nog gecontroleerd,maar hij ging niet meer aan.
Vanmorgen werd ik wakker en deed ie het weer ???
Hoe kan dat nu ???
Is de ketel behekst ?
Wie het weet mag het zeggen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Kan de luchtdruk schakelaar geweest zijn,die blijft soms plakken.
 

Clever

  • #7
Utreg schreef:
Kan de luchtdruk schakelaar geweest zijn,die blijft soms plakken.
Waar moet ik die zoeken,kan hem op het elektrisch schema niet vinden. :?:
 

Klorissa

  • #8
Klorissa schreef:
Volgens mij is dit een open toestel met een waakvlam
Je hebt mijn vraag niet beantwoord maar als het een open toestel is heeft hij geen luchtdrukschakelaar
 

Blaxxun

  • #9
Of het is de c.v./w.w. sensor, die gaan vaak kapot...
 

Clever

  • #10
Klorissa schreef:
Klorissa schreef:
Volgens mij is dit een open toestel met een waakvlam
Je hebt mijn vraag niet beantwoord maar als het een open toestel is heeft hij geen luchtdrukschakelaar
Klarissa... dat heb ik wel degelijk beantwoordt.lees maar eens een paar berichten terug.
De druk op de ketel is goed ,geeft iets minder dan 2 bar aan.
Is met waakvlam,en die brandt.


Die zit er niet in begrijp ik,voorlopig werkt ie weer prima,afwachten tot ie weer in fout gaat (liever niet natuurlijk) maar ben wel benieuwd wat het nu geweest is.
Ik zal de volgende storing eens kijken naar de cv-sensor.
Bedankt voor alle tips iedereen.
 

Klorissa

  • #11
Clever schreef:
Helaas ik zit in de kou,mijn hoofdbrander van de ketel gaat niet meer aan.
Alle ledjes branden wel op de goede manier.
Dus geen warm water en geen cv.
Wat zou het kunnen zijn ?,kan ik hier zelf nog iets aan doen ?
Het heeft natuurlijk weinig zin om naar een cv sensor te kijken als je ook geen warm water hebt.Als het toestel niet werkt,probeer dan door logisch na te denken uit te vinden wat er niet werkt.Toestelkennis is dan ook zeer belangrijk kijken wat hij wel doet en bij welke actie en als het weer zover is laat even wat van je horen en wie weet kunnen we het via dit forum oplossen
 

Jan