AGPO 127C problemen verwarmingsbedrijf

Roadienl

  • #1
Mijn AGPO 127C komt niet meer fatsoenlijk in verwarmingsbedrijf. Wel springt de c. stand even aan maar gaat daarna zonder te verwarmen over naar q (nadraaien verwarmingspomp). Ik hoor ook geen pomp aanslaan.

Warmwater voorziening werkt wel gewoon.

Ketel is 11 jaar oud.

Heeft iemand een idee wat het probleem kan veroorzaken?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Thrmostaatje defect aan de cv kant.
3286130 is het bestel nummer.
Of je pomp is defect.

Controleer of de pomp spanning krijgt ( meten)
Anders het dopje op de voorkant van de pomp er even vanaf halen, let op er komt wateruit en de pomp proberen aan te slingeren.


Heb je wel goed warm water?
 

Roadienl

  • #3
Inmiddels nog wat beter het gedrag bekeken. Na het opstarten wordt eerst het water in het vat opgewarmd (t. stand) daarna komt de ketel in cv bedrijf (c. stand). Tegelijkertijd voel je het warme water de leiding in stromen en daalt de temperatuur op het display. Na enkele seconden stopt de cv stand en gaat hij over in het nadraaien van de CV pomp (q stand). Ketel temperatuur blijft hangen rond de 23 graden.

De warmwater voorziening is goed.

Er staat spanning op de pomp en deze lijkt ook te werken. (voelen)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
De 127c heeft volgens mij 2 pompen.
Meet nou eens op de cv pomp.
Voelen is niks.
Kan rest warmte zijn die door schiet.
 

Roadienl

  • #5
Het klopt dat de 127C twee pompen heeft de rechtse is v oor de CV. Daar staat spanning op gemeten. De pomp lijkt te draaien (en dat denk ik te voelen). Heb het dopje ook nog even een stukje losgedraaid (komt water uit)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zet het toestel eens in de ECO stand. Kijk of het dan werkt
Dan is de warm hits sensor defect als het dan wel werkt.
 

Lodos

  • #7
Kijk naar je sensor die achter je print is. Het gebeurt nog wel is dat er bij de koppelingen lekkages ontstaan in dit geval vanaf de platenwisselaar en dan gat je sensor naar de mallemoer.

Als je de mantel eraf haalt kan je je printbak omlaag halen door eersthet schroefje aan de rechterzijde los te halen. Platenwisselaar is links voor.
 

Roadienl

  • #8
Alvast hartelijk dank voor alle goede adviezen.

Inmiddels heb ik e.e.a. uitgeprobeerd met onderstaand resultaat:

Eco stand of comfortstand maakt helaas geen verschil.
Achter de print kan ik geen lekkage of oxidatie ontdekken, wel wat stof en heb dat inmiddels schoongemaakt.

Als ik de ketel lang observeer zie ik dat de ketel steeds in CV bedrijf komt, het water 2 tot 3 graden verwarmt en er dan weer mee ophoudt (nadraaien cv pomp, ruststand, CV bedrijf). Setpoint voor CV temperatuur is 90 graden.

Met de thermostaat (een chronotherm III) op 26 graden komt de ketel pas na een uur of 2 op temperatuur zodat je de radiatoren warm voelt (CV 50 graden) voorheen was dat in minder dan 20 minuten.

Het lijkt alsof de ketel steeds denkt dat er geen warmtevraag meer is om vervolgens toch weer te gaan stoken.

Ik houd me aanbevolen voor nog meer nuttige tips.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #9
Afgelopen zondag toevallig eenzelfde storing meegemaakt, en het was de hoofdprint zelf die niet meer goed reageerde, Deze vervangen en alles werkte weer als vanouds.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Dure print. Toch zou ik zelf eerst beginnen met de sensor van de cv.

Heb niet alles gelezen.
Misschien was dat al gebeurd.
 