Agpo 127c valt uit na opstart

Suki

  • #1
All,

ik heb na het schoonmaken van de filters en wisselaar van mijn HR Optifor het volgende probleem.

Bij het inschakelen van de stroom begint de ketel aan zijn opstart cyclus, na FHI begint hij met opwarmen tapboiler, en valt dan na 10sec uit(spanningsloos).

Van de HR Optifor draaien beide ventilatoren, en ook de klep aan de voorzijde heeft spanning en beweegt.

Als ik de stroomvoorziening van de ketel loskoppel van de HR Optifor en apart van stroom voorzie draait de Ketel (HR Ecocompact 127c)prima.

Iemand enig idee waar ik dit in moet zoeken?
 

Freekcv

  • #2
Niet los laten draaien!!!!! Probleem ligt zo te horen in de wtw. Ga de ketel aub niet los van de wtw laten draaien als je 2015 nog wilt meemaken!!!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
In de piepschuimen kast van de WTW zit een rookgasklep. Deze blijft OF open staan OF hij blijft dicht staan.

Als je de wisselaar uit de optifor trekt, zit er (ik dacht) aan de tegenoverzijde van de onderste vetilator een zwarte klep, die je met je hand in het ventilatie gat (kanaal). Kan voelen. Als je goed kijkt, zie je de klep in het piepschuim gedrukt zitten, als een plasticke rand.

Zorg ervoor dat deze klep eerst gesloten is, via het ventilatie gat. Probeer dan HEEL HEEL voorzichteg deze klep uit het piepschuim trekken.
Dit is de rookgasklep.

Reinig de randen van deze klep goed, en kijk of hij soepeltjes heen en weer kan flappen.
Als je de klep beschadigd, of iets verdraaid, zal deze niet meer juist werken en je ketel geen spanning meer krijgen.
 
  • Like
Waarderingen: AsimAydin

AsimAydin

  • #4
Top, heel handig deze toelichting, je hebt mij goed geholpen bedankt.
 