Hallo,
Ik vraag mij af waar men een 5G4 kabel op afzekert.
Gezien de maximale last 3x 29A is volgens de specificaties en haspels met flexibele kern op 32A worden afgezekerd ben ik in twijfel.
Ik zie veel 20A zekeringen en 25A lijkt mij op zich de max.
De 32A wil je niet gebruiken gezien een rustig oplopende last de 32A zekering niet zal "springen" en de kabel dus meer dan overbelast wordt.
Graag jullie reactie.
Ik vraag mij af waar men een 5G4 kabel op afzekert.
Gezien de maximale last 3x 29A is volgens de specificaties en haspels met flexibele kern op 32A worden afgezekerd ben ik in twijfel.
Ik zie veel 20A zekeringen en 25A lijkt mij op zich de max.
De 32A wil je niet gebruiken gezien een rustig oplopende last de 32A zekering niet zal "springen" en de kabel dus meer dan overbelast wordt.
Graag jullie reactie.