Hallo.

mag een pv installatie op 20a afgezekerd worden.
ik heb zelf 15 panelen van 305 wp per stuk. Bekende van mij zeggen dat het niet mag.

alvast bedankt.

gr Richard
 
Misschien.

Eindgroepen behoren selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering van de netbeheerder. Als die 35A of zwaarder is dan mag het.

Uiteraard wel zorgen voor de juiste bekabeling/ bedrading. Afhankelijk van de lengte en installatiemethode voldoet de standaard 2,5mm² bekabeling misschien niet.
 