Afvoerkanaal afzuigkap in verdiepingsvloer

Erik Brouwer

  • #1
Ik wil een plafondunit plaatsen en nu wil ik de afvoer niet met een koof aan het plafond hebben. Dat vind ik geen gezicht. Nu wil ik gebruik gaan maken van de kanalen die in de verdiepingsvloer zit. (twee kanalen). Ene kant maak ik dan dicht en bij de binnenmuur plaats ik een klep zodat de lucht naar buiten kan. Kan dit of stuit ik problemen. Zo ja welke dan?
 

Fiesiekus

  • #2
Hoe groot en hoe lopen die kanalen? In de vloer? Horizontaal?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Zo te lezen een kanaalplaatvloer.
Die zijn niet geschikt voor een afzuigkap, ze zijn te klein, nemen te veel vocht op en de resterende vettigheid koekt aan, het kanaal zal gauw dicht zitten.
Het vocht in de lucht zal condenseren en na verloop van tijd mogelijk vochtplekken veroorzaken.
De kanalen zijn behalve te klein ook niet glad genoeg, daardoor zal er meer weerstand ontstaan, de kap zal behoorlijk aan capaciteit verliezen.

Indien mogelijk rechtstreeks naar buiten en anders toch een koof maken.
 