Afvoer vaatwasser en kraan muffe geur

Haai,
We hebben nu al een tijdje last van muffe geur in het keukenblok. Soms is het even weg en soms helpt het om even de geur korrels te plaatsen maar overall is het een drama. Zou iemand eens kunnen kijken naar mijn situatie of ik alles wel goed aangesloten heb ?
Kraan -> vaatwasser -> cooker zijn aangesloten. Alvast hartelijk bedankt !!!

D1D37306-988F-4A45-AD71-B186AF43721F.jpeg
 
Als u de inlaat bedoelt het slangetje van de quooker, deze geeft niet de stank. Vooral als de vaatwasser gedraaid heeft stinkt het. Kan niet ontdekken waar het precies vandaan komt maar het hele kookeiland stinkt :-(
 
Met een stukje slang of buis naar de lucht sporen. Zo kom je dichter bij de bron.
 
De afvoer van de inlaatcombinatie is verkeerd aangesloten, onder het sifon in plaats van daarboven.
Hierdoor krijg je continu riool lucht in huis.
 
In de zwarte slang wat lager zodat er een sifon in ontstaat dan heb je geen muffe geur uit de slang (blauw).
En dat je een muffe geur uit het water hebt kom dat je alles met slang aan sluit, en die hebben een rubber inlage en als het water poos stil staat hier in krijg je de geur en de smaak.
Beter toevoer van koper te maken.
 
Als u de inlaat bedoelt het slangetje van de quooker, deze geeft niet de stank. Vooral als de vaatwasser gedraaid heeft stinkt het.
Die geeft wel de stank, want doordat het afpompen van een vaatwasser met grote hoeveelheden gaat, staat er wat overdruk in de leiding en wordt de stank uit de leiding bij de afvoer van de inlaatcombinatie naar buiten geperst.
En jouw wijziging is niet zo professioneel als je denkt.
Door aansluiting naar beneden te verplaatsen heb je een grote kans gecreëerd, dat bij de minste of geringste druk opbouw in de afvoer leiding, zoals bij een forse regenbui, of bij een beetje weerstand in de afvoer vanwege vervuiling, hij hier gaat overstromen.
 
Ik zou het witte T stuk er tussen uit halen
En de sifon dus nog meer laten zakken, de inlaatcombinatie zo hoog mogelijk zetten en samen in de afvoer hangen die je ook nog eens verlengt naar boven.
Want die paar druppels uit de inlaatcombinatie kan daar wel bij.
Want de sifon is een weerstand en kan nog wel eens wat opstuwing geven.
En als je wat buffer hebt in de opstaande pijp, heb je nergens last van onder normale omstandigheden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan