Afvoer toilet, standleiding en ontspanning daarvan

Neptun

  • #1
Hi allemaal,
Ik ben een toilet aan het toevoegen boven en daartoe moet ik een standleiding monteren.

Foto (kelder):
A. De huidige toilet (beneden) heeft een 110 mm afvoer, zonder ontspanning (niets anders aangesloten).
B. De bestaande standleiding van 50 mm naar boven, welke ik als ontspanning wil gebruiken. (3de pijp is het fonteintje in de toilet beneden)


afvoer toilet.JPG


En nu de 2 vragen:
1. Kan de nieuwe standleiding 90 mm zijn? (toilet, wastafel en douche)
2. Kan ik de bestaande standleiding van 50 mm als onstpanning van de nieuwe standleiding gebruiken? (i.p.v. naar het dak)

Mijn redenering is dat de druk in deze leiding precies anders om is dan in de nieuwe leiding bij het spoelen van toilet.
Zie 2de foto.
Afvoer bad.JPG

Alvast bedankt voor het meedenken
 

ADDave

  • #2
Nieuwe standleiding doortrekken naar het dak. Dat is dan je ont-/beluchting.
50mm is sowieso te klein en scheelt een extra pijp naar boven toe.

Ook zal je boven apart van het toilet beneden moeten aansluiten. Die kan niet zo dicht op de voet van de standleiding.

Zoek even op: handboek binnenriolering met de zoekmachine. Daar staat precies in hoe je het moet aanleggen.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Neptun

  • #4
Ik heb het handboek gedownload maar het is niet het gemakkelijkste leesmateriaal.

@ADDave
"scheelt een extra pijp naar boven"? De 50 mm pijp (B in de foto) is er al. Deze werd gebruikt voor douche afvoer. Die wilde ik nu gebruiken voor ontluchten van de nieuwe pijp. Bedoel je dat 50 mm te weinig is voor het ontluchten van 90 mm standleiding?
Ik overweeg dit omdat ik dan niet door het dak hoef te boren.


@Henk en @ADDave
Willen jullie zeggen dat deze afstand (omcirkeld) te klein is? Ik begrijp niet waarom ik een nieuwe gat naast een bestaande gat moet boren?

afvoer toilet 2.JPG
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Als je de standleiding 90 maakt dan moet de ontspanning ook 90 worden dit zeggen we niet voor de grap.
Er zijn riolering voorschriften daar moeten wij in praktijk aan houden.
Als je een huis laat bouwen een de loodgieter zegt ook van 50 mm lekker gemakkelijk hoef ik niet door dak en je krijgt later problemen dan zeg je ze zijn hier aan prutsen geweest garantie.
Wat betreft in de kelder is dat gebakje al lek zit teerband om heen geplakt en in de eerste met van je wc mag geen aan sluiting komen binnen je kunt oude aan sluiting er uit slopen en dan door dat gat nieuwe aan sluiting maken de 1e meter ook zit ie te dicht bij voet bocht.
Daarom moet de leiding van standleiding direct naar buiten en wc beneden in de stand leiding komen.
Kijk op 5.32 wat er gaat gebeuren
 

Neptun

  • #6
Dat miste ik dus. Ik las in het handboek over 1 meter van de voetbocht, maar ik dacht ik ben er net niet. Hoe erg kan het zijn. Ik ben nu wijzer geworden, en daarvoor hartstike bedankt, maar ik ben natuurlijk niet blij met al dat extra werk.

Nog een gat in de kelder is niet ondoenlijk, maar dakboren is een issue. Er is gewoon niemand op korte termijn en zelf begin ik daar niet aan.

Als ik alleen de toalet aansluit op de standleiding (door de nieuwe gat), moet ik dan alsnog ontluchten?
Ik kan dan eventueel de oude/bestaande pijp weer gebruiken voor douche en wastafel.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Ga je gewoon aansluiten zoals je zelf gedacht had.
Maar moet je voorstellen alles mooi geïnstalleerd bad kamers mooi af gewerkt en dan problemen met je afvoeren, verstoppingen stank en dan moet je breken ken je wel janken
Vaak genoeg mee gemaakt, anders lees hier op het forum hoeveel mensen problemen hebben met de ontspanning en riolering.
Maar ja we hebben u uit gelegd waarom beter nu door zure appel bijten en meer werk maar dan goed.
 

Neptun

  • #8
Ik ben nog aan het zoeken en waarder jullie input.

Ik begrijp inmiddels dat ik moet met 90 ontluchten. Direct achter de toekomstige toilet boven is een schoorsteen welke niet wordt gebruikt.
Ik moest gelijk denken om daar gebruik van te maken voor ontluchting.

Wat vinden jullie van deze optie??

Schoorsteen gaat niet verder dan eerste verdiping naar beneden. (=beneden gesloopt)
Er zijn 2 kanalen.

schoorsteen ontluchting.JPG
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Daar is ie weer :wink:
Je moet wel bedenken dat een ontspanning leiding constant kondens af geeft wat naar binnen en buiten loopt.
Je schoorsteen afdicht ten opzichte van je pijp moet dan goed zijn.
Zo te zien aan je tekening is er een zolder je kunt de ombouw van je inbouwreservoir ook door laten lopen naar plafond en dan op zolder naar een juiste door voering voor de ontspanning.
Naamloos.jpg
 
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Neptun