Afvoer toilet badkamer probleem

In 2023 is onze badkamer verbouwd door een goed aangeschreven bedrijf. In de oude situatie zat de WC afvoer aangesloten op de buis in de koof, waar alle leidingen, kabels en ontluchting verticaal door het huis lopen.

Oude situatie.png


In de nieuwe situatie zit de WC in de andere hoek. De afvoer is toen niet meer aangesloten op de buis in de koof. In plaats daarvoor is er een gat in de vloer gemaakt en een buis verticaal door de meterkast naar de kruipruimte gemaakt. De douche en WC afvoer gaan door die buis.

Nieuw situatie 1.png


Nieuwe situatie 2.png


Meteen begonnen de problemen: na doortrekken van de WC werd het putje van de douche leeggetrokken. Na een conflict met de installateur die zijn fout niet toegaf, werd er na een tijd toch akkoord gegaan met de oplossing: er werd een tegel achter de WC verwijderd en er zou een beluchter op de afvoer geplaatst worden. Wat ze precies gedaan hebben weet ik niet, maar het probleem bestaat nog steeds na het doortrekken van een grote boodschap. De beluchter moet bereikbaar zijn, wat dus al niet zo is en hij kan geen lucht aanzuigen, want het zit dichtgetimmerd. Binnenkort ga ik mijn huis verkopen en ik ben bang dat het een nieuwe discussie gaat opleveren met de nieuwe eigenaar, dus ik zou het graag opgelost hebben.

Is er iets wat ik hieraan kan doen? Een advies wat ik al heb gekregen is: Open maken, een goede beluchter op de douche afvoer plaatsen en een luchtrooster maken zodat hij lucht kan aanzuigen.
 
Er had een 2e standleiding aangelegd moeten worden. Een beluchter heeft te weinig capaciteit om de onderdruk in de afvoer na een grote spoeling op te heffen.
 
1761215663879.png

En zoals in # 2,en #3 al aan gaven de leiding naar het dak.

Of wc op oude plek en afvoer van douche op bestaande leidingen in de vloer.
Dan werkt je ontspanning goed.
 
Bedankt voor jullie antwoorden. Wat ie had moeten doen weet ik ondertussen ook. Mijn vraag is of er iets aan gedaan kan worden zonder de hele badkamer weer te verbouwen. Het antwoord is dus nee. Dat is prima.. nee is ook een antwoord. Nogmaals bedankt!
 
de hele badkamer verbouwen is niet nodig, de koof waar het toilet aan hangt zal wel los moeten.
Deze zal dan wel opnieuw betegeld moeten worden, ook zal de afvoer door het plafond richting het dak gebracht moeten worden met een nieuwe doorvoer door het dak
 
Ook is van belang hoe die drain op je wc zit aan gesloten dus dat zal ook aan gepast moeten worden.
Naamloos.jpg
 
En de afstand tussen de aansluiting van de drain en de aansluiting van het toilet op de standleiding. Hier geldt een minimale afstand voor, zie hiervoor het handboel binnenriolering.
 