Afvoer hr ketel lekt

Frans161

  • #1
Mijn hr ketel lekt bovenin (condens?)
Hij is 2,5 jr geleden geïnstalleerd. Hoe kan dat zo snel? Zou dat ook CO2 lekken?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Niet zo raar, je rookgas loopt tegen
    Is niet volgens de regels.
     

    Frans161

    • #3
    Bedankt. Ik ga een vakman inschakelen.
     

    JeffreyD94

    • #4
    Hebben ze alleen het eerste stuk vervangen tijdens montage of wel het hele rookgaskanaal?
    Luchttoevoer is ook niet volgens de regels gemonteerd, + PVC is niet bedoeld voor luchttoevoer.
    Plaats uit voorzorg een Koolmonoxide melder (CO Melder)
     

    Klipper23

    • #5
    Niet op afschot.....
    Niet gebeugeld....
    Materialen gemixt....
    Pvc gebruikt.....

    Nog even en je gaa m nog wijs aken dat dit door een erkende installateur gedaan is.

    Afschot 3 graden, bochten zijn 87 graden, door verkeerde aanleg is rga nu onder spanning, deze juist laten aanleggen en tevens lippenringen laten vervangen.
    Wat betreft luchttoevoer dient onderste deel vervangen te worden, indien merk niet bekend is, dan geheel vervangen.

    Bij kunststof mogen er geen merken gemixt worden.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #6
    Verder mis ik een inlaatcombinatie onder het toestel.

    Als alles zo aangesloten is zal denk ik het expansievat ook nog het oude zijn.
    We laten lekker alle oude meuk zitten, ze leren het nooit de heren.

    Ketel vervangen is alles vervangen inlaatcombinatie, expansievat gaskraan en de gehele rookgas incl luchttoevoer.

    Maar ja was lekker goedkoop waarschijnlijk
     