Kijk even in het handboek binnenriolering (gratis te downloaden) hoe het moet. In ieder geval ontbreekt de standleiding naar het dak, dus dat gaat al niet goed.
1. Als ik het handboek goed interpreteer moeten het de 2x 45 graden bochten worden, rechter tekening.
2. Helaas niet de mogelijkheid om een extra standleiding door te trekken naar het dak.
Op de bestaande afvoer is wel een standleiding aangesloten, zoals hieronder aangegeven.
Is dit voldoende?
Nee. Deze hele constructie is vragen om problemen. Het is beter om een aparte standleiding voor het toilet op zolder naar de kruipruimte te maken en daar aan te sluiten.
Dit traject Tek: 1 gaat niet goed lopen binnen 1meter van aan sluiting wc mag niet.
En er zit op bovenste geen ontspanning van de standleiding.
Het mag wel als in de zelfde leiding ook een ontspanning komt Tek: 2
Ook moet ie door dak heen en want het is een ont/beluchter dat houd in rioolgassen er uit (stank) en lucht er in.
nog 1 aanvullende vraag, als ik tek.2 aanhoud met de hierin getekende ontspanning, zou ik die dan evt ook door de gevel mogen voeren, op zeg 1.10 vanaf de zolder verdieping vloer?