Afvoer CV aansluiting

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zag dat de afvoer van onze CV (inlaatcomb, condens en overstort in één) direct op de afvoer is aangesloten, zonder tussenkomst van een sifon. Volgens de installatiehandleiding mag dat niet, omdat anders rioleringsgassen in de CV kunnen komen. Moet ik dit veranderen of niet?

De CV is aangesloten door een erkend installatiebedrijf...
 
Als er in of onder u toestel geen sifon zit voor het condenswater,dan moet er wel een sifon in komen.

Het beste is natuurlijk altijd een extra sifon te plaatsen.

Wat voor toestel heeft u?
 
Ik heb een Atag Enigma E-SHR 28/35ti.

In de installatievoorschriften staat:

De gezamenlijke condensafvoerleiding dient door middel van een open verbinding aangesloten te worden op de riolering. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele rioolgassen in het toestel terecht komen. De rioolaansluiting dient een minimale diameter van 25 mm te hebben.

Monteer de condensafvoerleiding volgens de:

- GAVO 1987

Op de gezamenlijke condensafvoerleiding zijn de volgende componenten aangesloten:

- Condensafvoer;
- Overstortventiel;
- Inlaatcombinatie (alleen bij S-HR 24Ti, 35Ti, 51Ti en E-SHR 24Ti, 28/35Ti toestellen).
 
Is duidelijk. De verbinding moet open zijn, dus ik denk bijv. slang (of net wat er van de ketel afkomt) die vrijhangt in een sifon 32 mm of groter.
 
Hmm, ik heb net de CV opengemaakt en volgens mij zijn alle drie de afvoeren voorzien van een sifon. Misschien dat het dan toch niet zo'n kwaad kan....
 
De Enigma heeft een intern sifon waar alle uitgangen van de ketel op aangesloten zitten.

Er mag geen vaste verbinding tussen de sifonafvoer aansluiting van de ketel en de riolering met of zonder sifon zijn gemaakt.

Da aansluiting moet inderdaad open zijn dus met een grotere maat aansluiten op de rioolafvoer zodat er als er gezogen wordt aan het riool geen onderdruk kan onstaan in de ketel, daar is het voor .

Of er wel of geen sifon in de riolering zit wordt dan wel duidelijk door de stank die eruit komt als het sifon nodig is maar ontbreekt.

Vr Gr en succes ermee
 
Volgens mij zit het dan toch allemaal goed aangesloten. Ik was even geschrokken vanwege de opmerking in de installatiehandleiding over rioolgassen. Ik wist niet dat de CV intern sifons had.

De afvoer van de CV zit nu met een slang aangesloten op de standleiding (op zolder), zonder tussenkomst van een sifon. Ook de slang zelf is geen sifon. De standleiding is 50mm en gaat via het dak naar buiten. Volgens mij zorgt dit laatste ervoor dat het water in de sifons in de CV op zijn plek blijft.

Bedankt voor de reacties.
 
U zegt dat het water op het dak terecht komt via de standleiding?

Het condenswater wat uit de ketel komt diend afgebvoerd te worden via de riolering, het is niet toegestaan dit ergens anders op te lozen.

Vr Gr
 
De standleiding is 50mm en gaat via het dak naar buiten. Volgens mij zorgt dit laatste ervoor dat het water in de sifons in de CV op zijn plek blijft.
Ik denk dat de TS een ont/beluchtingsleiding bedoelt :wink:
 
Als dat zo is moet er sifon tussen ivm stank overlast want uit een ont/beluchting komen rioolgassen :idea:

Vr Gr
 
Die gene die het Topic Start de topicstarter dus dus TS :mrgreen:

Het topic is deze vraag. Afvoer cv aansluiting
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back